- 文件格式:zip
- 文件大小:319.22MB
- 等级:
设计说明:有
建筑功能:商业
高度类别:单层建筑,多层建筑
建筑面积:84222.2㎡
地上层数:7层
地下层数:3层
图纸深度:施工图
图纸张数:51张
设计时间:2014
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
冷热源:电动压缩式冷水机组,蓄冷(热)系统
空调系统:全空气系统,空气-水系统
采暖系统:其它
全空气系统:定风量
水系统:定流量,变流量,双管制,异程式
送风方式:侧面送风
特殊系统:自动控制系统
项目位置:江苏
本图纸为 江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图。
设计依据
1. 建设单位提供的设计任务书及有关设计要求
2. 本院建筑专业提供的建筑专业图纸
3. 有关国家规范及技术措施
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB 50736-2012)
《高层民用
建筑设计防火规范》(GB50045-95) (2005版)
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
《公共建筑节能设计标准》(DGJ32J96-2010江苏省)
...
四、空调系统设计
1. 本项目为一商业综合体,建筑高度41.6m,地上7层,地下3层,总建筑面积84222.20m2,其中地上45436.2 m2,地下38786 m2。
2. 冷热源
本工程采用集中式空调系统。
采用2离心式水冷冷水机组,单台制冷量为2460 kW,,冷媒为R123或R134a。冷冻水供回水温6℃/13℃,冷却水供回水温度32℃/37℃。采用1台螺杆式水冷冷水机组,单台制冷量为1230kW,冷媒为R123或R134a。冷冻水供回水温度6℃/13℃,冷却水供回水温度32℃/37℃...
图片展示:
机房层空调通风系统平面图
屋顶防排烟系统平面图
二层防排烟系统平面图
空调水系统图
防排烟系统原理图
冷冻机房详图
冷冻机房水系统流程图
补风机房平面布置图
分汽缸详图