江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图

发表于2019-03-01     2087人浏览     1人跟帖     总热度:1150  

筑龙币+100

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:319.22MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:商业
  • 高度类别:单层建筑,多层建筑
  • 建筑面积:84222.2㎡
  • 地上层数:7层
  • 地下层数:3层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:51张
  • 设计时间:2014
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,蓄冷(热)系统
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统
  • 采暖系统:其它
  • 全空气系统:定风量
  • 水系统:定流量,变流量,双管制,异程式
  • 送风方式:侧面送风
  • 特殊系统:自动控制系统
  • 项目位置:江苏

本图纸为 江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图。
设计依据
1.    建设单位提供的设计任务书及有关设计要求
2.    本院建筑专业提供的建筑专业图纸
3.    有关国家规范及技术措施
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB 50736-2012)
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) (2005版)
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
《公共建筑节能设计标准》(DGJ32J96-2010江苏省)
...
四、空调系统设计
1.   本项目为一商业综合体,建筑高度41.6m,地上7层,地下3层,总建筑面积84222.20m2,其中地上45436.2 m2,地下38786 m2。
2.    冷热源
本工程采用集中式空调系统。
采用2离心式水冷冷水机组,单台制冷量为2460 kW,,冷媒为R123或R134a。冷冻水供回水温6℃/13℃,冷却水供回水温度32℃/37℃。采用1台螺杆式水冷冷水机组,单台制冷量为1230kW,冷媒为R123或R134a。冷冻水供回水温度6℃/13℃,冷却水供回水温度32℃/37℃...
图片展示:
江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图_1
机房层空调通风系统平面图
江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图_2
屋顶防排烟系统平面图
江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图_3
二层防排烟系统平面图
江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图_4
空调水系统图
江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图_5
防排烟系统原理图
江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图_6
冷冻机房详图

江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图_7
冷冻机房水系统流程图
江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图_8
排风机房平面布置图
江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图_9
补风机房平面布置图
江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图_10
分汽缸详图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:319.22MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-03-01   |  只看该作者      

2


江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图-SQD[$LNL9HI%U]RPA2814BR



猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20