天津某学院暖通设计图纸

发表于2018-06-01     3743人浏览     1人跟帖     总热度:779  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:25.70MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:文化
  • 高度类别:多层建筑
  • 地上层数:8层
  • 地下层数:1层
  • 设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组
  • 空调系统:全空气系统
  • 水系统:双管制,同程式,异程式
  • 送风方式:侧面送风
  • 项目位置:天津

一、工程概况
本工程为天津某学院图书馆项目,包括地下一层及地上八层。
二、设计说明
(一)空调采暖:
1、系统负荷、阻力
夏季设计冷负荷为3042KW ,冷指标为194W/㎡。冬季设计热负荷为481.2KW,热指标为31W/㎡。
系统阻力损失68.7KPa.
2、本工程冬季由校区内锅炉房提供,在地下一层新建换热站;设计供热负荷为481.2KW,一次水供水温度为70°C,回水温度55°C,二次水供水温度65°C,回水温度50°C。一次网流量约为27.2m³/h,二次网流量约为27.2m³/h。换热站内设有板式换热器、循环水泵,膨胀水箱设在屋顶水箱间内。50°C二次水回水经外管至换热站,经Y型过滤器,循环水泵加压进入板式换热器与一次水换热,加热至65°C,送至采暖系统。二次水系统膨胀水箱底皮标高为41.7m,正常补水量为0.55m³/h。
3、本工程采用钢制板式散热器,进出水管中心距550mm。本工程分为两个采暖系统,均为分层双管上供上回式系统。
4、热力入口装置设在换热站内,热力入口装置的回水管上设热计量表及其数据采集传输装置和静态水力平衡阀,并应对系统进行水力平衡调试。供水管设置两级过滤,规格分别为孔径小于3mm和60目。热力入口装置涉及到的阀门采用球阀或蝶阀,热计量表选用超声波流量计。
5、夏季采用商用多联机系统为本工程供冷,室内机采用低静压风管机,顶送顶回。本工程采用全热回收空气处理机组,额定热回收效率不应低于60%,可全年使用。消防控制室设分体空调,电气专业预留电源。
6、送风口均为带调节风口,回风口均为带过滤网。
7、送风口为双层百叶风口,回风口均为单层百叶风口。
(二)通风部分:
1、需要换气的房间的换气次数:
卫生间:10次/h,配电间:4次/h,弱电机房:4次/h,换热站:12次/h,电梯机房10次/h。卫生间设天花板型换气扇,换气扇至竖井的连接管道为∅150的金属软管,并设置止回阀及70℃防火阀。
2、书库设有气体消防,设置机械排风装置,6次/h,并设置电动密闭阀,兼做平时排风。机组,额定热回收效率不应低于60%,可全年使用。消防控制室设分体空调,电气专业预留电源。
3、送风口均为带调节风口,回风口均为带过滤网。
4、送风口为双层百叶风口,回风口均为单层百叶风口。
三、图纸展示

天津某学院暖通设计图纸-T1Q6C_B7AT1RCvBVdK
首层采暖平面图
天津某学院暖通设计图纸_1
首层通风平面图

天津某学院暖通设计图纸_2
地下一层空调管路平面图
天津某学院暖通设计图纸_3
采暖系统图
天津某学院暖通设计图纸_4
大样详图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:25.70MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-01   |  只看该作者      

2

本工程采用钢制板式散热器,进出水管中心距550mm。分为两个采暖系统,均为分层双管上供上回式系统。

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20