某电影院暖通设计图(含管线综合平面图、大样详图等)

发表于2018-05-26     6185人浏览     1人跟帖     总热度:3224  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:7.47MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:娱乐
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:4743.6㎡
  • 地上层数:2层
  • 图纸深度:施工图
  • 设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源
  • 冷热源:市政热网
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统
  • 采暖系统:电采暖
  • 水系统:双管制,异程式,闭式
  • 送风方式:侧面送风

一、工程概况
本工程为某电影院,框架结构,层数为2层,建筑高度为14.9m米,地上建筑面积4743.6平米,占地面积2115.08平米。
二、设计说明
1.观众厅及影院大堂等大空间区域采用组合式空气处理机组全空气系统。室外新风由屋面新风井采入与集中回风混合后进入空气处理机组,经空气处理机组冷却、除湿、加压后再经旋流风口送至空调区域。采用风管回风,回风管装消声器。新风管装有电动对开多叶调节阀,可根据室内需要及季节变化而调节多叶调节阀的开启度,过渡季节可将阀全开。过渡季节排风,屋顶排风及排烟排风风机同时开启。
2.其他房间采用风机盘管系统加新风系统。
3.放映机房依靠影厅夹层走道进行自然冷热补偿。
4.空调水系统采用闭式二管制系统,夏冬季冷热兼用;空调水系统采用异程系统。末端空调(箱)器回水管上设置电动温控带比例调节的比例积分调节阀,末端风机盘管回水管上设置温控开关式电动两通阀。空调机组的表冷器设防冻保护,其状态显示并报警;电动新风阀、电动水阀和风机联锁;过滤器设压差开关,其状态显示,高限报警。其启动顺序为:先开水阀,停机则顺序相反。
5.影院及商业各采用独立的空调系统,采用水冷涡旋模块机组。由地下室制冷换热机房夏季提供7~12℃的空调冷媒水,冬季提供60~50℃空调热媒水。冬季热源由城市热力管网提供。
6.首层门厅及影院大堂供暖采用低温热水地面辐射供暖系统,供回水温度为60~50℃,地暖管道工作压力0.60MPa。采用单组分配器整体温控方式,地暖分配器供水管上安装控温调节阀,温控面板设距地1.4m的内墙上(或与室内照明开关并排设置)。温控面板与温控装置的连线仅为示意,具体安装方式以电气专业图纸为准。
三、图纸展示
某电影院暖通设计图(含管线综合平面图、大样详图等)-T1BEV_B4xT1RCvBVdK
制冷(制热)系统图

某电影院暖通设计图(含管线综合平面图、大样详图等)_1
首层管线综合平面图
某电影院暖通设计图(含管线综合平面图、大样详图等)_2
二层空调室系统平面图


某电影院暖通设计图(含管线综合平面图、大样详图等)_3
安装大样图
某电影院暖通设计图(含管线综合平面图、大样详图等)_4
制冷机房剖面图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:7.47MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-05-29   |  只看该作者      

2

空调水系统采用闭式二管制系统,夏冬季冷热兼用;空调水系统采用异程系统。末端空调(箱)器回水管上设置电动温控带比例调节的比例积分调节阀,末端风机盘管回水管上设置温控开关式电动两通阀。