一、工程概述
1、建筑名称:上海合生国际广场;建设地点:上海市杨浦区翔殷路以南,黄兴路以东,国定东路以西。
2、总建筑面积:179525㎡,其中地上部分93331㎡(办公为58524㎡,商业为34807㎡),地下部分为81855㎡。
3、建筑层数:地下为4层,地上为33层,建筑高度:164.200m。
4、建筑用途:本项目为一栋超高层甲级办公楼及商业裙房。地下三、四层为汽车库(兼作人防)和设备用房,地下二层至地上五层为商业休闲和餐饮,六层和二十层为设备转换层(避难层),七至十九层及二十一至三十三层为办公用房。
5、设计范围:空调冷、热源系统设计,集中空调系统设计,通风系统设计,防排烟系统及空调自动控制系统设计。人防工程不在设计范围内。
二、冷热源及供给系统
(一)冷热源配置:
商业裙房与办公楼设置集中冷热源系统。根据计算,商业裙房空调计算冷负荷为31720kW;单位建筑面积冷负荷指标为218W/㎡;空调计算热负荷为12880kW;单位建筑面积的热负荷指标为89W/㎡.办公楼空调计算冷负荷为8100kW;单位建筑面积冷负荷指标为138W/㎡;16990kW。空调计算热负荷为4110kW;单位建筑面积的热负荷指标为70W/㎡。商业裙房及办公楼总的最大空调冷负荷为39820kW,最大热负荷为
1)空调冷热源形式为电制冷机组+两用型直燃机的模式。夏季冷源由电制冷机和两用型直燃机联合提供,冬季热源则全部由两用型直燃机提供。直燃机按照冬季热负荷选取,夏季仅提供B2~1F商业的冷负荷,2F~7F商业及办公楼的冷负荷则由电制冷机提供。按此原则,共选用2台2800RT(供电电压10kV)、2台400RT(供电电压380V)的电制冷冷水机,冷媒采用环保冷媒R134a;以及5台两用型直燃机(供冷量:3480kW/供热量:3400kW)。电制冷机组的冷水供回水温度为6℃/11℃,冷却水供回水温度为32℃/37℃;直燃机冷水供回水温度为7℃/12℃,冷却水供回水温度为32℃/37.5℃。制热工况下,直燃机供回水温度为60℃/54.5℃,直接供应空调用热水。
2)为了提高空调系统的运行能效,制冷工况下,在部分负荷时,商业和办公楼的冷负荷全部由电制冷机组提供,直燃机供冷只在高峰负荷时提供地下二层至首层的空调冷负荷。
3)系统中设置有"免费供冷"的板式热交换器,在过渡季节和冬季采用冷却水直接进行供冷。
(二)空调冷热水供给系统:
1)空调冷水系统采用一次泵定流量,二次泵变流量系统运行。二次泵系统分两组,分别为办公楼、商场服务,二次泵根据末端负荷变化变流量运行。
2)商业B2~1F的空调冷水由直燃机提供,空调冷水供回水温度为7℃/12℃。商业2F~7F的空调冷水由电制冷机组提供,空调冷水供回水温度为6℃/11℃。商业B2~7F空调热水由直燃机直接提供,热水供回水温度分别为60℃/54.5℃。B2~7F水系统采用四管制闭式循环系统。
3)办公的空调冷水由电制冷机组间接提供,空调热水由直燃机间接接提供。办公楼由设置在6层避难层的板式热交换器换热为二次水进行供冷供热,以减少整个水系统的承压。空调一次水冷水供回水温度分别为6℃/11℃,二次水冷水供回水温度分别为7℃/12℃;空调一次水热水供回水温度分别为60℃/54.5℃,二次水热水供回水温度分别为58℃/52.5℃。
4)办公楼水系统采用四管制,冷、热水立管设置在空调机房内,为办公楼标准层的两管制空调机组提供冷热水,冷热水通过电动双位阀切换。空调机组设置湿膜加湿,同时,其回水管上设置动态平衡调节阀。
5)空调冷热水和冷却水系统均分别设有闭式膨胀罐定压装置和水处理装置。
6)水系统分支处采用静态平衡阀进行水力平衡,空调机组采用动态流量平衡调节阀进行水力平衡和调节。
7)地下室24小时值班室、垃圾房及电梯机房均采用分体空调。
8)溜冰场设置独立的制冰系统(由专业公司提供),室内空调系统由大楼提供。
(三)冷却水系统:
1)本工程采用开式冷却塔,设置在通风良好的主楼屋顶,冷却塔配备集水盘冲洗系统和砂缸过滤系统。电制冷机组的冷却水供回水温度为32℃/37℃,直燃机的冷却水供回水温度为32℃/37.5℃。
2)通过设置在办公楼20层避难层和塔楼屋顶层的闭式冷却塔为办公楼的IT机房提供24小时冷却水。
3)商场裙房屋顶预留为餐厅厨房、超市中的冷冻/冷藏设备提供24小时冷却水的闭式冷却塔位置。
三、图纸展示
M-NS-1地下一层动力平面图-柴发和直燃机房动力平面
M-NS-1地下一层空调平面图
M-NS-1地下一层空调平面图2
NS-1地下三层风机房详图
NS-1系统图
地下二层空调机房详图
M-NS-1地下二层空调平面图