一、工程概况
1.建筑名称:内蒙通辽宝马4S店工程。
2.总建筑面积:6326.2平方米。
3.建筑层数、高度:单层,局部二层。0.000为相对标高。室内外高差0.15米。建筑高度9..0米。
二、设计参数及设计标准
1、室外气象参数:
夏季参数冬季参数
空调室外计算温度:32.3℃
空调室外计算温度:-21.8℃
空调室外计算湿球温度:24.5℃
冬季空调室外相对湿度:54%
采暖室外计算温度:-19℃
2、空调冷热负荷:
空调冷负荷为85.55KW,空调面积2588平米,空调冷指标34W/平米;冬季采暖总热负荷为178.3KW。采暖面积6326平米,采暖热指标28.1W/平米
3、围护结构做法执行《公共建筑节能设计标准》;具体结构做法及传热系数详建筑
三、空调系统设计
1.办公区域设集中空调系统,系统形式为风机盘管加新风系统。
2.空调系统冷源采用风冷涡旋冷水机组,提供7/12℃冷冻水。冷水机组设于备件库屋顶.
3.空调系统热源采用板式换热器,将锅炉房提供的95/70℃热水换热成为60/50℃热水。
4.系统定压采用电接点压力表加变频补水泵的定压方式。补水定压设备,循环水泵及换热器均设在一层备件库内。
5.设一台新风机组。新风量6000CMH
6、空调冷热水系统为双管异程式系统。
7.冷凝水就近排至本层卫生间或直接排至室外。
8.新风采用顶送风形式,风口位置可在装修时调整,风机盘管送风口采用双层百叶,回风口为单层百叶内衬双层尼龙滤网。
四、通风系统及消防防排烟系统设计
1.卫生间设有吊顶式排气扇(带防倒流功能)。换气次数按10次/小时计算
2.服务大厅及内走道设机械排烟系统,系统排烟量按60CHM/平米计算。排烟风机设于屋面。补风采用自然补风.
3.储油间,废油间及危险品仓库设防爆屋顶轴流通风机,兼做平时通风及事故排风,事故排风量按12次/小时换气计算。
4.停车场,备件库及维修车间排烟均采用可开启外窗自然排烟,可开启外窗面积不小于排烟面积的2%.
5厂房部分平时通风均采用自然通风。
五、散热器采暖系统设计
1 热源为小区锅炉房提供的80/60℃热水,按连续采暖进行设计。
2 .本工程设一个采暖入口,系统形式为上供上回双管同程式系统。热入口检查井设温度压力监测装置及调节阀门,热量表,阀门设置及做法参照91SB1-1(2005)/P67
3 散热器与系统采用螺纹连接,散热器落地安装,散热器采用内腔无砂铸铁散热器TSB2000-6-8,白色喷塑或烤漆,标准散热量131W/片(温差64.5℃时)
4 散热器上设设手动放风
六、防腐
1、安装前管道、管件、支架容器等涂底漆前必须清除表面灰尘污垢、锈斑及焊渣等物,必须清除内部污垢和杂物,此道工序合格后方可进行刷漆作业。
2、焊接钢管、无缝钢管管件、支架容器等除锈后均涂防锈漆(樟丹防锈漆)二道,第一道应在安装时涂好,试压合格后再涂第二道防锈底漆;镀锌钢管不刷防锈底漆,镀锌层破坏部份及管螺纹露出部份刷防锈底漆(红丹酚酣防锈漆)二道。不保温管道、管件、支架等再涂白色醇酸瓷漆二道,暗装管道不再刷面漆。
3、镀锌风道的法兰连接均选用镀锌螺栓。
4、不同材质金属管道连接时应考虑防腐绝缘措施。
七、冲洗
1、管道投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、自控调节阀等拆除,待冲洗合格后再装上。
2、给水、热水管道在系统运行前必须用水冲洗,要求以系统最大设计流量或不小于1.5L/s流速进行,直到出水口的水色和透明度与进水目测一致为合格。
3、空调冷冻水系统及冷却水系统应通水冲洗,至排水清洁为合格。
4、冲洗时应将冲洗水排入雨水或排水管防止对建筑物造成水害。
八、图纸展示
采暖平面图
空调平面图
空调水系统图
空调新风平面图
新风系统图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)