丝芙兰深圳壹方城暖通全套施工图纸

发表于2017-12-28     2007人浏览     0人跟帖     总热度:363  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:8.67MB
  • 等级:

一、项目概况

   本工程为丝芙兰深圳壹方城项目的空调系统、消防排烟系统。

二、室内外设计计算参数

(一)室外计算参数(深圳)

1.夏季:空调干球温度33.7℃,空调湿球温度27.5℃,通风温度31.2℃,室外平均风速2.2m/s。

2.冬季:空调干球温度6℃,最冷月平均相对湿度72%%%,通风温度14.9℃,室外平均风速2.8m/s。

(二)室内设计参数

                       夏季         夏季                     冬季                冬季               新风量   

    功能   温度(℃)  相对湿度(%)     温度(℃)   相对湿度(%)   m3/h.人  

    营业区  24~26         40~60                 18~20              ≥30                  20      

    办公区  24~26         40~60                 18~22               ≥30                 30      

三、空调系统设计

1.空调系统冷热源 

根据本项目的实际情况和现场条件综合考虑,采用大楼原有风机盘管加新风空调系统;同时店铺增加一套变制冷剂流量空调系统(VRV X7系列),VRV单位负荷指标约259W/㎡。新增VRV室外机放置在屋顶,具体位置需现场确认。

2.室内风循环系统 

2.1 售卖区出风口采用60mm宽的通长的口,上接出风箱,出风箱接一段∅250mm的圆形螺旋风管,再用直径∅250mm软风管连接风管;售卖区采用天花高低差处侧回风,百叶高度200mm。侧接回风箱,风口回风箱与机器回风箱之间用直径∅300mm软风管连接。软风管为双层铝箔保温软风管,内衬钢丝,软风管与静压箱连接需采用专用卡箍连接。 

2.2 单根软风管的长度不能超过1.5m。

2.3 VRV室内机采用中静压风管式,售卖区的回风过滤网安装在设备和回风箱之间,后场区的回风过滤网安装在回风口。所有方形散流器均带调节阀。

3.大楼仅预留空调供回水接驳口,末端风机盘管均为新增。

3.新增的VRV室内机的冷凝水管排水坡度需不小于0.01,冷凝水间接排至台盆下水。

4.后场区域各房间均采用风量150m³/h的排气扇,排至卖场区域的吊顶内。

5.空调控制面板(FCU和VRV)位置为示意,具体需同装饰设计师沟通后确定。FCU温控器的温度探头需设置在该设备的回风口处(如大楼温控器没有探头,则新增温度探头满足该要求)。

6.施工单位根据现场安装的实际情况,同装饰设计师沟通后确定检修口的位置。以方便检修为原则,同时不破坏天花造型的美观。检修口采用成品检修口。

四、消防排烟设计

1.本项目采用大楼原有机械排烟系统,根据新的平面布局进行末端改造。

2.本设计排烟口风速均不大于10m/s。风管风速不大于20m/s。

3.排烟口距该防烟分区的最远水平距离不大于30米,距离逃生门不小于1.5m。

4.排烟口的联动同大楼原有,平时常闭,火灾时开启,280℃时关闭。

5.吊顶内的排烟管采用50mm厚离心玻璃棉进行隔热,排烟管采用抗震支吊架。

 五、通风施工

1.土建风道必须严密不漏风,内壁光滑平整,施工完毕后管井内不得有遗留杂物。

2.所有空调风管均采用优质镀锌钢板制作,厚度规格按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002选用,且不小于1.0mm。

3.所有水平、垂直的风管必须设置支吊架,吊架间距不应大于3M,吊架可采用M10金属膨胀螺栓固定,空调风管吊架做法详见现行国家采暖通风标准图08K132中的有关内容,风管与吊架间隙须垫入与保温层同等厚度的专用垫木以防产生冷桥,同时,应避免在法兰、调节阀等零部件处设置支吊架、托架。

4.安装调节阀、蝶阀等调节配件时,必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位,安装防火阀和排烟阀时,应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验,确认合格后再进行安装,防火阀的安装位置必须与设计相符,气流方向务必与阀体标志的箭头方向一致,防火阀必须单独配置支吊架,风管三通处装三通调节阀。

5.矩形风管弯头采用:内外弧形、内斜线形,弯头当宽边尺寸≥500mm时应设导流片。

6.风管穿越屋面处应设防雨罩,露天设置的风机电机应加设防雨罩。

7.凡管道穿墙、穿楼板处施工人员应配合土建预埋套管。楼板套管上端应高出地坪100mm,墙面套管应与墙面两边底粉刷层相平,穿屋面处另设防雨罩。

8.空调机组的风管进出口均应设150毫米的夹不锈钢丝防火帆布软接头,与机组间用法兰固定。

9.风管保温材料采用橡塑保温板(难燃B1级),保温厚度为30mm。管道穿墙和楼板时,保温层不能间断。

10.橡塑保温导热系数≤0.034W/(m.K)(0℃),最小热阻>0.74m2·K/W。

六、图纸展示

丝芙兰深圳壹方城暖通全套施工图纸-安装大样图

安装大样图

丝芙兰深圳壹方城暖通全套施工图纸-风管布置图

风管布置图

丝芙兰深圳壹方城暖通全套施工图纸-空调水布置图

空调水布置图

丝芙兰深圳壹方城暖通全套施工图纸-新风排风布置图

新风排风布置图

丝芙兰深圳壹方城暖通全套施工图纸-综合管道布置图

综合管道布置图

 

             


下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:8.67MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20