一. 工程概况
1. 工程名称: 南通国际贸易中心
2. 总建设面积: 79703平方米
其中:地上建筑面积 61500平方米
   地下建筑面积 18203平方米
3. 建筑层数: 地上37层,地下2层
4. 建筑高度: 149.5米

二. 设计范围
暖通专业负责建筑红线内空调通风、防排烟设计。
燃气调压站,计量表房及燃气管道系统均由当地燃气公司负责设计安装.
本设计不包括二次装修,涉及到二次装修范围内的空调设计仅为示意,不可施工。
室外环境及相关的市政专项设计。
三.通风换气次数
厕 所   10次/小时汽车库   6次/小时电梯机房  10次/小时
水泵房   4次/小时冷冻机房  8次/小时厨房     40次/小时
变配电室  由设备发热量确定锅炉房   10次/小时厨房粗加工  6次/小时
柴油发电机房 按工艺要求计算污水泵房  20次/小时库房      2次/小时

四. 暖通专业设计概况
1. 空调冷热负荷
总冷负荷:8000KW        总热负荷:6000KW冷耗指标:0.13KW/m      热耗指标:0.1KW/m22
(该指标中的建筑面积已扣除地下非空调场所的面积)
2. 冷、热源:
 (1) 冷源:选用二台780RT(2700KW)的离心式冷水机组和一台420RT(1470KW)的螺杆式冷水机组,
配3台流量为500m/h,扬程为35m的冷冻水循环泵(2用1备)3和2台流量为280m/h,扬程为35m3
的冷冻水循环泵(1用1备),冷冻水进、出水温度为11℃~6℃,
冷却塔选用五台流量为350m/h的方形低噪音组合塔,3冷却水进、出水温度为37℃~32℃,3
冷却水循环泵(2用1备)和2台流量为330m/h,扬程为28m3配3台流量为600m/h,扬程为30m的
的冷却水循环泵(1用1备)。
空调冷冻机房和锅炉房设置在地下二层,冷却塔设置在四层裙房屋顶。冷水机组采用软启动。

 (2) 热源: 选用二台制热量为2800KW的无压燃油(气)热水锅炉,配3台流量为140m/h,扬程为26m的3
热水锅炉循环泵(二用1备),供回水温度为90℃~70℃.
(3)消防中心,物业管理及集控中心均采用分体空调,室外机设置在裙房屋顶。
(4)三十五至三十七层会所采用变频多联机系统,总容量为190匹。
3. 空调通风及防排烟系统设计:
a. 空调水系统设计:
(1)水系统以十三层为界分高低两区,低区由冷冻机组的一次水直接负担,高区由十三层设置的板换机组为十四
至三十四层的空调系统提供。空调冷热水系统定压方式均为落地式膨胀水箱。
(2)主楼采用二管制同程式系统,故末端空调箱回水管上只设置比例式电动二通阀,风机盘管回水管上设置开关式电动二通阀。
(3)裙房采用二管制异程式系统,故末端空调箱回水管上设置比例式电动二通平衡阀,风机盘管回水管上设置开关式电动二通平衡阀,
以利于水系统平衡。

b. 空调风系统设计:
(1)办公、会议室、餐厅包房等小开间均采用风机盘管加新风系统。
(2)大餐厅、门厅及展厅等大空间采用全空气低速管道系统,送风方式为散流器上送、条形侧送或喷口,回风方式为上回或侧回。
c. 通风系统设计
(1)地下二层变配电室设自然进风机械排风系统,换气次数按设备发热量计算,排风通过土建竖井至室外绿化带中排放。
(2)地下二层水泵房设机械送排风系统,换气次数为4次/小时,排风通过土建竖井至室外绿化带中排放。
(3)地下二层冷冻机房设置独立的送排风系统,换气次数为8次/时,排风通过土建竖井至室外绿化带中排放。
(4)地下一层自行车库设机械排风自然进风系统,换气次数为4次/时,排风通过土建竖井至室外绿化带中排放。
(5)地下二层锅炉房设置独立的机械送排风系统,换气次数为10次/时,送风量包括锅炉的燃烧空气量。
(6)主楼五层以上公共卫生间设置集中垂直机械排风系统,换气次数按10次/时计算,采用设置在十三、二十六层

五、图纸展示

[江苏]南通国际贸易中心全套暖通设计(包含人防)-地下二层平面平战结合通风系统布置图

地下二层平面平战结合通风系统布置图

[江苏]南通国际贸易中心全套暖通设计(包含人防)-地下二层平面通风系统布置图

地下二层平面通风系统布置图

[江苏]南通国际贸易中心全套暖通设计(包含人防)-地下一层平面空调及通风系统布置图

地下一层平面空调及通风系统布置图

[江苏]南通国际贸易中心全套暖通设计(包含人防)-地下一层平面空调水系统布置图

地下一层平面空调水系统布置图

[江苏]南通国际贸易中心全套暖通设计(包含人防)-空调机房K1 平面图

空调机房K1 平面图

[江苏]南通国际贸易中心全套暖通设计(包含人防)-十二层平面空调系统布置图

十二层平面空调系统布置图

[江苏]南通国际贸易中心全套暖通设计(包含人防)-塔楼第一避难层平面空调系统布置图

塔楼第一避难层平面空调系统布置图

[江苏]南通国际贸易中心全套暖通设计(包含人防)-通风机房T3

通风机房T3

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:78.22MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-12-07   |  只看该作者      

2

一套很全的暖通设计图纸,设计说明详细,还包括人防

 发表于2018-02-24   |  只看该作者       筑龙币+300

3

非常棒的图纸资料。感谢分享

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20