一、工程概况:
本工程位于河南,建筑类型为商业建筑,主要设计内容为ktv的防排烟系统设计及控制,层数为三层,建筑面积不超过500平方米。
二、防排烟系统设计:
(1)根据
建筑设计防火规范划分防烟分区,各层防烟分区详见平面图;每个防烟分区面积均不超过500平方米,当防烟分区中可开启窗的面积≥2%防烟分区面积时,采用自然排烟,无开启外窗或开启外窗面积<2%,设机械排烟,防烟分区担负一个防烟分区时,排烟风机的排烟量按60m3/h防烟分区面积计算;担负两个以防烟分区时,排烟风机的排烟量按120m3/h最大防烟分区面积计算;风机的排烟量均不小于7200m3/h单个房间面积大于50m2的房间设置机械排烟,排烟风机布置位置详平面图纸
(2)防火分区设一套送风系统,平时送风,火灾排烟时,机械补风;补风量不小于排烟量的50%,不小于排风量的80%;
(3)防烟分区采用挡烟垂壁隔离,挡烟垂壁材料应在620±20℃温度下保持30min其完整性不被破坏,材料由甲方自定,挡烟垂壁高度为500mm。
三、图纸展示:
1层KTV排烟图
2层KTV排烟图
3层KTV排烟图