一、工程概况:
本工程位于江苏省,是一个高等教育院校高层实验楼建筑项目,地上15层,地下1层,建筑高度60.550米,总建筑面积约47277平方米,其中地下建筑面积4060平方米,地上建筑面积43167平方米。由两栋裙房和两栋高层组成。
图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,通风平面图,空调通风平面图,通风及基础平面图,通风防排烟系统流程图,制冷剂管道及空调冷凝水系统流程图,防排烟及通风系统流程图,人防通风安装大样,人防地下室平时通风管道平面图,人防地下室战时通风管道平面图,平时进、排风机房大样、剖面等...

二、空调系统:
采用分体空调和变制冷剂流量多联空调系统...

三、通风防排烟系统:
通风系统:
实验室通风柜均设排风系统,按间歇使用、有害蒸汽或气体浓度<=0.01mg/L的情况考虑。排风量按0.5~0.8米的操作开启高度、操作面风速不小于0.5m/s计算。根据业主要求A-3楼实验室,有通风柜房间根据通风柜数量设置排风系统;无通风柜实验室根据换气次数6次/h设置排风系统本工程防烟楼梯间及合用前室等设置机械加压送风系统...
防排烟系统:
防烟楼梯间加压送风系统地上采用自垂百叶送风口,地下采用防火自垂百叶送风口。合用前室采用常闭多叶加压送风口,火灾时开启着火层及上下层的加压送风口,顶层火灾时开启着火层及下一层加压送风口。防烟楼梯间加压送风系统余压值为40∽50Pa,合用前室加压送风系统余压值为25∽30Pa。其余封闭楼梯间按满足自然通风要求设置可开启外窗...

四、人防设计:
详见设计施工说明...

图纸展示:
[江苏]高层实验楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)-人防地下室平时通风管道平面图.jpg
人防地下室平时通风管道平面图
[江苏]高层实验楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)-人防地下室战时通风管道平面图.jpg
人防地下室战时通风管道平面图
[江苏]高层实验楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)-地下一层通风平面图.jpg
地下一层通风平面图
[江苏]高层实验楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)-实验楼A-1、A-2栋通风防排烟系统流程图(一).jpg
实验楼A-1、A-2栋通风防排烟系统流程图(一)
[江苏]高层实验楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)-实验楼A-1栋通风系统流程图(二).jpg
实验楼A-1栋通风系统流程图(二)
[江苏]高层实验楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)-一层空调通风平面图.jpg
一层空调通风平面图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:14.47MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-01-11   |  只看该作者       筑龙币+300

2

[江苏]高层实验楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计),图纸清晰,设计严谨,内容精全,具有参考借鉴性。

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20