[江苏]高层办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)

发表于2016-12-23     1527人浏览     1人跟帖     总热度:326  

筑龙币+3000

匿名

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:5.37MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公
  • 高度类别:高层建筑
  • 建筑面积:12800㎡
  • 地上层数:9层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:30张
  • 设计时间:2014
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防,其它
  • 冷热源:水地源热泵
  • 空调系统:空气-水系统
  • 水系统:单式泵,变流量,双管制,开式
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目位置:江苏

一、工程概况:
本工程位于江苏省,是一个高层办公楼建筑项目。地上9层,地下1层,建筑总高度36.4米,总建筑面积约12800平方米。
图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,空调平面图,通风平面图,空调系统流程原理图,剖面及安装大样图,安装预埋设备大样图,地下一层通风平面图(战时),战时通风平,剖面图等...

二、空调系统:
1.冷热源:采用地源热泵机组...
2.风系统:采用采用风机盘管和吊柜加新风系统,新风经新风机处理后送进空调房间。全热交换式新风机组...
3.水系统:空调循环水系统采用开式膨胀水箱定压方式,空调冷水系统采用二管制一次泵变流量系统...

三、通风防排烟系统:
通风系统:
设置机械通风系统,通风量换气次数详见设计施工说明...
防排烟系统:
1.靠外墙楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和大于2平方米,采用自然排烟。
2.靠外墙防烟楼梯间前室、消防电梯间前室每层可开启外窗总面积大于2平方米,采用自然排烟。
机械排烟系统设置场所:一层报告厅,最大防烟分区面积*60m3/h,机械补风量大于排烟量的50%,其余部位都符合自然排烟条件,均采用自然排烟...

四、人防设计:
详见设计施工说明...

图纸展示:
[江苏]高层办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)-一层空调平面图.jpg
一层空调平面图
[江苏]高层办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)-一层通风平面图.jpg
一层通风平面图
[江苏]高层办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)-地下一层通风平面图(平时).jpg
地下一层通风平面图(平时)
[江苏]高层办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)-地下一层通风平面图(平时).jpg
地下一层通风平面图(平时)
[江苏]高层办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)-二层空调平面图.jpg
二层空调平面图
[江苏]高层办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)-空调系统流程原理图.jpg
空调系统流程原理图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:5.37MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-12-23   |  只看该作者       筑龙币+300

2

[江苏]高层办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计),图纸清晰,设计严谨,内容精全,具有很高的参考借鉴价值。

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20