一、工程概况:
本工程位于江苏省,是一个多层疗养医院建筑项目,地上3层,地下1层,总建筑面积38530平方米。建筑高度为14.7米。
图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,屋顶风机剖面图,空调系统水管路流程图,空调机组剖面图,通风平面图,空调水管平面图,消防通风平面图,屋顶空调通风平面图,冷热源系统原理图,制冷机房、锅炉房A-A剖面,制冷机房、锅炉房水管平面,制冷机房、锅炉房风管平面,制冷机房、锅炉房基础平面,风机剖面及分集水器大样图等...

二、空调系统:
1.冷热源:采用离心式变频水冷机组,真空热水机组...
2.风系统:采用组合式空调器处理新回风,低速风管送风的空调方式,分体式商用定频空调机,多联机室内机,风机盘管加新风的空调方式...
3.水系统:采用两管制,立管、水平管同程方式...

三、通风防排烟系统:
通风系统:
公共卫生间设机械排风,换气次数为10次/小时;机房设置机械排风系统,排风量为新风量的 110%...
防排烟系统:
中庭设置机械排烟系统或电动排烟窗自然排烟。机械排烟时排烟量按其体积的 6次/h换气计算;自然排烟时可开启外窗面积不小于中庭的5%;不满足自然排烟条件的内走道及房间设机械排烟,排烟量按最大防烟分区面积每平方米120m3/h...

图纸展示:
地下一层通风平面图.jpg
地下一层通风平面图
地下一层空调水管平面图.jpg
地下一层空调水管平面图
一层通风平面图.jpg
一层通风平面图
一层水管平面图.jpg
一层水管平面图
一层消防通风平面图.jpg
一层消防通风平面图
制冷机房、锅炉房风管平面.jpg
制冷机房、锅炉房风管平面
制冷机房、锅炉房水管平面.jpg
制冷机房、锅炉房水管平面
冷热源系统原理图.jpg
冷热源系统原理图