多套建筑工程暖通空调系统设计施工图(典型制冷换热站)

发表于2016-12-20     3882人浏览     5人跟帖     总热度:739  

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:5.87MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:住宅,办公,商业,教育,工业建筑
  • 高度类别:多层建筑
  • 地上层数:6层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:19张
  • 设计时间:2010,2011,2012,2013,2014,2016
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,其它
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组
  • 送风方式:散流器送风

一、工程概况:
本图纸是多套建筑工程集锦,包含地下室同风,典型制冷换热站系统图,行政服务楼,幼儿园暖通,产业园暖施等工程...

二、通风防排烟设计:
1、地下车库设二个防火分区,四个防烟分区:地下车库排烟量以6次/h,平时可作排风换气用(4次/h)平时及火灾排烟时送风由汽车通道及每个防火分区内的采光井自然补入;
2、所有排烟风机均采用消防专用排烟风机,排风排烟合用的排烟风机前设常开280°C排烟防火阀;当烟气温度超过280°时,排烟防火阀关闭,同时联动关闭排烟风机。
3、地下储藏室利用采光井采用自然排烟...

三、节能设计:
1、排风、排烟风机进风机前均配设不同规格的阻抗复合式消声器。
2、所有风机均作减振隔振处理。
3、所有风机均按低噪声选型,所有设备与管道均采用柔性连接,各机房管道支架采用弹性减震支架...

图纸展示:
多套建筑工程暖通空调系统设计施工图(典型制冷换热站)-地下室A区通风平面图.jpg
地下室A区通风平面图
多套建筑工程暖通空调系统设计施工图(典型制冷换热站)-地下室B区通风平面图.jpg
地下室B区通风平面图
多套建筑工程暖通空调系统设计施工图(典型制冷换热站)-制冷供热机房管道布置平面.jpg
制冷供热机房管道布置平面
多套建筑工程暖通空调系统设计施工图(典型制冷换热站)-制冷供热机房管道系统图.jpg
制冷供热机房管道系统图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:5.87MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-12-20   |  只看该作者       筑龙币+100

2

多套建筑工程暖通空调系统设计施工图(典型制冷换热站),图纸清晰,内容精全,可供参考。

 发表于2017-04-08   |  只看该作者       筑龙币+100

3

图纸我看了,图纸内容很全面,标注很清晰,图纸本身也很清晰,很有参考价值。

 发表于2017-04-08   |  只看该作者       筑龙币+100

4

图纸我看了,图纸内容很全面,标注很清晰,图纸本身也很清晰,很有参考价值

 发表于2017-04-26   |  只看该作者       筑龙币+100

5

图纸齐全,内容全面,谢谢分享。

 发表于2017-05-05   |  只看该作者       筑龙币+100

6

感谢楼主分享,膜拜学习。

五行范三

山西 太原 | 建筑设计

4 关注

0 粉丝

1 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20