一、工程概况:
本工程位于浙江省,是一个高层商务综合楼建筑项目,主要功能为行政服务、档案馆和商务写字楼,地上20层,地下1层,总建筑面积47476m2,地上建筑面积39126m2,地下建筑面积8350m2。
图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,风机安装大样,风管及水管安装大样,两管式风机盘管控制原理图,典型排风机控制原理图 ,防烟系统图,排烟系统图,HVA机组大样及原理图,双源一体式冷热水机组原理图,风机盘管接管大样,空调系统原理图,排烟平面图,空调风管平面图,空调水管
平面图等...
二、空调系统:
1.冷热源:采用双源一体式冷热水机组...
2.风系统:采用变频全空气空调系统...
3.水系统:采用变流量的一次水泵系统,两管制水系统,冷冻水及采暖热水尽量采用同程式两管制输配系统...
三、通风防排烟系统:
通风系统:
所有的设备房、变配电房、卫生间均设有机械通风系统。 生间、淋浴更衣、热水间设有中央排风系统,中央排风机设在卫生间吊顶,周围空调房间的余风作为各卫生间排风系统的补风...
防排烟系统:
自然排烟条件:靠外墙的楼梯间,每5层内可开启排烟窗的总面积>2m2;防烟楼梯间前室每层可开启排烟窗的总面积>2m2,合用前室每层可开启排烟窗的总面积3m2;满足自然排烟的区域均采用自然排烟。不满足自然排烟条件的防烟楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯前室或合用前室,设置机械加压送风系统...
图纸展示:
一层空调风管平面图
一层空调水管平面图
一层排烟平面图
二层空调风管平面图
二层空调水管平面图
二层排烟平面图
排烟系统图
双源一体式冷热水机组原理流程图
下载文档