一、工程概况:
本工程位于江苏省,是一个文化广场地下建筑项目,地下2层,总建筑面积约11万平方米,总建筑高度地下12.70米。
图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,江苏省公共
建筑施工图绿色设计专篇,机组控制原理图、节点大样、详图,消防通风平面图,防护单元N战时送风平、剖面图等...
二、通风设计:
1、房间设有可开启外窗,采用自然通风。
2、其他通风系统的场所(详见设计施工说明)...
三、防烟设计:
(1)防烟楼梯间及前室均采用加压送风,核心筒区域地下室与地上共用风机的,风机均置于屋顶,地下室前室每层设置常闭多叶正压送风口,楼梯间均每两至三层设置自垂百叶正压送风口。(2)周边区域加压送风机置于地下夹层或者地下二层机房内,没有条件设置加压送风井道的楼梯间采用直灌式送风,送风量增加20%...
四、排烟设计:
地下室采用机械排烟,排烟分区按照防火分区设置,面积不超过500m2。系统仅承担一个防烟分区排烟时,排烟量按60m3/h.m2设计,系统承担两个及两个以上防烟分区排烟时,排烟量按最大防烟分区面积考虑,系统排烟量按120m³/h.m2²计算。排烟风机设置于地上主楼机房层或地下室排烟机房内...