[陕西]多层技术办公大楼空调通风及防排烟系统设计施工图

发表于2016-12-06     1877人浏览     1人跟帖     总热度:473  

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:2.93MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公,科研,医疗
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:9320.30㎡
  • 地上层数:4层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:17张
  • 设计时间:2015
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,其它
  • 冷热源:空气调节器
  • 空调系统:空气-水系统,制冷剂系统
  • 送风方式:散流器送风
  • 节点大样:风机盘管,管道支吊架
  • 项目位置:陕西

一、工程概况:
本工程位于陕西省,是一个多层技术办公大楼建筑项目,地上4层,总建筑面积约9320.30平方米,建筑高度18.45米。
图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,事故排风系统控制原理图,风机安装大样及基础详图,加压送风系统图,排烟系统图,多联机空调系统图,通风、空调平面图,空调冷媒、冷凝水管道平面图等...

二、空调系统:
1.冷热源:采用直流变频多联机智能化中央空调系统...
2.风系统:采用多联机系统加新风系统...
3.水系统:采用...

三、通风防排烟系统:
通风系统:
本工程所有的卫生间、淋浴室等所均采用低噪音吸顶式通风器排风换气,按10次/h换气计算。卫生间通风器连接支管设置止回阀。配电间设置机械通风系统,换气次数:5次/h...
防排烟系统:
本工程局部内走道及房间不满足自然排烟条件,故设置机械排烟系统。排烟系统排烟量按最大防烟分区单位面积计算,单个防烟分区排烟量按其单位面积60m3/h计算;本工程共设置两套加压送风系统,送风部位为楼梯间,前室不送风...

图纸展示:
[陕西]多层技术办公大楼空调通风及防排烟系统设计施工图-一层通风、空调平面图局部.jpg
一层通风、空调平面图局部
[陕西]多层技术办公大楼空调通风及防排烟系统设计施工图-一层空调冷媒、冷凝水管道平面图局部.jpg
一层空调冷媒、冷凝水管道平面图局部[陕西]多层技术办公大楼空调通风及防排烟系统设计施工图-二层通风、空调平面图局部.jpg
二层通风、空调平面图局部
[陕西]多层技术办公大楼空调通风及防排烟系统设计施工图-二层空调冷媒、冷凝水管道平面图局部.jpg
二层空调冷媒、冷凝水管道平面图局部
[陕西]多层技术办公大楼空调通风及防排烟系统设计施工图-多联机空调系统图(一).jpg
多联机空调系统图(一)
[陕西]多层技术办公大楼空调通风及防排烟系统设计施工图-多联机空调系统图(二).jpg
多联机空调系统图(二)
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:2.93MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-12-06   |  只看该作者       筑龙币+300

2

[陕西]多层技术办公大楼空调通风及防排烟系统设计施工图,图纸清晰,设计严谨,内容精全,可供参考。

lwxqaz

陕西 宝鸡 | 暖通空调

11 关注

10 粉丝

12 发帖

4 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20