[江苏]多层教育行政综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图

发表于2016-11-25     1299人浏览     1人跟帖     总热度:321  

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:3.08MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公,教育
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:14953㎡
  • 地上层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:19张
  • 设计时间:2015
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,其它
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统
  • 全空气系统:单风道
  • 水系统:单式泵
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目位置:江苏

一、工程概况:
本工程位于江苏省,是一个多层教育行政综合楼建筑,多层教育行政综合楼,地上5层,总建筑面积14953m2,建筑高度20.7m。
图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,公共建筑施工图绿色设计专篇,空调通风平面图,空调管道平面图,多联机空调系统原理图,空调供回水系统原理图,空调系统自控原理图,设备及管道安装示意图等...

二、空调系统:
1.冷热源:多功能报告厅采用风冷热泵系统,其他区域采用变频多联空调系统,变电所预留分体空调...
2.风系统:多功能厅大空间区域采用组合式空气处理机组低风速单风道全空气系统;大楼内其余房间,采用变频多联室内机加新风系统...
3.水系统:采用一次泵定频系统...

三、通风防排烟系统:
通风系统:
机械通风系统设计参数详见设计施工说明,注意:故通风的排风机,分别在室内、外便于操作的地点设置电器开关...
防排烟系统:
大楼所有封闭楼梯间均有自然采光通风条件。不满足自然排烟条件的房间采用机械排烟。排烟量按最大防烟分区乘以120m3/h.m2设计,自然补风。层高大于6米的房间不划分防烟分区,排烟量按房间面积乘以60m3/h.m2设计,自然补风...