- 文件格式:rar
- 文件大小:37.68MB
- 等级:
设计说明:有
建筑功能:医疗
高度类别:高层建筑
建筑面积:57991㎡
地上层数:19层
地下层数:1层
图纸深度:施工图
图纸张数:52张
设计时间:2013
设计内容:空调,通风,洁净,防排烟,冷热源,机房,其它
冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉
空调系统:全空气系统,空气-水系统
全空气系统:单风道
水系统:单式泵,双管制
送风方式:散流器送风
节点大样:制冷机组
项目位置:浙江
一、工程概况:本项目位于浙江省,是一个高层医疗综合楼建筑,地上19层,地下1层,总建筑面积57991平方米。图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,空调通风及防排烟系统平面图,空调水系统
平面图,制冷制机房详图 ,空调机房大样图,空调管道室外总图,空调通风系统图原理图,防排烟系统图原理图,空调水系统原理图,空调通风设备安装示意图,暖通
节能设计表等...
二、空调系统:
1.冷热源:采用螺杆冷水机组制备,风冷热泵,燃气全自动蒸汽锅炉..
2.风系统:采用风机盘管加新风系统,低风速单风道全空气系统...
3.水系统:采用一次泵两管制系统...
地下车库平时为汽车库,战时为防空专业队队员掩蔽部、防空专业队装备掩蔽部,地下人防区域平时、战时通风图纸详见人防子项。后勤综合楼一层变配电室以及发电机房均设置气体灭火系统,本专业所有进出该类房间的风管全部设置70℃常开型防烟防火阀;当某个房间发生火灾时,所有进出该房间的风管上的防烟防火阀全部由消控中心发出的关闭信号自动关闭。灭火完毕后,再手动开启排风系统的防烟防火阀和相应的风机排除室内废气。
制冷主机房、分控站、换热机房、水泵房等水暖设备机房由于可燃物较少、人员不会经常停留,故只设机械通风系统,不需要设排烟系统...
医疗综合楼 一层空调通风及防排烟系统平面图
医疗综合楼 一层空调水系统平面图
后勤综合楼 一层空调通风及防排烟系统平面图
地下一层空调通风及防排烟系统平面图
地下一层空调水系统平面图
空调通风系统图原理图(一)
制冷机房平面图