[江苏]超高层综合商业广场暖通空调全系统设计施工图(30万平 冰蓄冷 人防)

发表于2016-09-12     2920人浏览     4人跟帖     总热度:960  

筑龙币+4999

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:33.22MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公,商业
  • 高度类别:高层建筑
  • 建筑面积:314759㎡
  • 地上层数:68层
  • 地下层数:4层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:249张
  • 设计时间:2013年
  • 设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力,机房,人防,其它
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,蓄冷(热)系统,空气调节器
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统
  • 采暖系统:热水辐射
  • 全空气系统:单风道
  • 水系统:双管制,四管制,同程式,异程式
  • 送风方式:散流器送风
  • 节点大样:制冷机组
  • 项目位置:江苏

内容简介

一、工程概况:
  
  本工程是一个超高层综合商业广场建筑,地上68层,地下4层,建筑面积约314759平方米。图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,风管平面,水管平面,空调平面,空调系统示意图,机房层空调平面,冷冻机房平面,冷冻机房基础平面,冷冻机房剖面,锅炉房平面,商业及办公空调系统原理图,空调水系统流程图,空调水立管示意图,正压送风系统图,新风排风系统原理图,冷凝水管示意图,蒸汽系统图等...
  
  二、空调系统:
  
  1.冷热源:采用冰蓄冷系统、螺杆式冷水机组,热水锅炉,多联机系统...
  
  2.风系统:采用风机盘管加新风系统,全空气单风道系统,...
  
  3.水系统:A两管同程异程,B四管同程异程,C两管异程,D四管同程...
  
  三、通风防排烟系统:
  
  1. 地下变电所设降温措施,当室外温度低于28℃时用机械通风降温,通风量根据散热量计算;当室外温度高于28℃时,用空调降温。配电房设机械送、排风系统,换气次数为5~8次/h。
  2. 地下四层冷冻机房设机械送、排风系统,换气次数为4次/h。同时设不小于12次/h的事故排风系统。
  3. 地下一层锅炉房设机械送、排风系统,换气次数大于6次/h,同时设不小于12次/h换气次数的事故排风系统。风机均采用防爆风机。油箱间、燃气计量间设单独的排风系统,换气次数大于12次/h,采用防爆风机。
  4. 地下室水泵房和其它设备用房分别设置机械送、排风系统,换气次数为3~4次/h。
  5. 地下一层用于转运垃圾的房间设置单冷空调器和杀菌除臭装置,各垃圾间均保持微负压状态。
  6. 地下非机动车停车库设机械送、排风系统,换气次数为3~4次/h。
  7. 地下汽车库设机械送、排风系统,换气次数为5~6次/h。
  8. 公共卫生间设排风扇或排风机,直接排至室外或通过竖井排至室外,换气次数为10~12次/h。
  9. 各厨房分别设置油烟净化系统,油烟经运水烟罩和立管到位于屋顶(或避难层)的油烟净化机组,油烟排放浓度不大于2.0mg/m[。变频器设于厨房附近,便于控制风机转速。地下厨房对应的油烟净化机组兼作燃气泄漏事故排风机,风机的电机外置。
  10. 为弥补厨房排风,各厨房分别设置补风机,将室外空气引入厨房,并保证厨房微负压。送风机也设变频控制。
  11. 酒店客房、酒店式公寓的卫生间设集中排风系统,排风经竖向支管至避难层汇总,与新风热交换后排入大气。换气次数为5~6次/h.
  12. 公寓(南塔楼)的无外窗卫生间设集中排风系统,排风经竖向支管至避难层汇总,并排入大气。换气次数为5~6次/h.
  13. 裙房中庭设机械排风系统,位于屋顶的排风机(兼排烟风机)将室内空气排入大气。排风机全开时的换气次数为4次/h,可根据需要开启其中的若干台。
  14.气体灭火房间设置机械排风系统,排风换气5次/h,在灭火后进行通风。钢瓶间设置机械排风系统,排风换气次数5次/h...
  
  四、冰蓄冷系统:
  
  空调冷源的冰蓄冷系统由双工况制冷机组、蓄冰装置、板式换热器、制冷剂溶液泵、空调冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵、膨胀定压装置等设备和载冷剂闭式循环管路系统、控制系统等组成。其中双工况制冷主机采用离心式,蓄冷装置采用盘管的冰槽,容量为部分负荷蓄冰,载冷剂采用26%乙烯乙二醇溶液,并采用双工况制冷剂在上游,冰槽在下游的串联系统和融冰优先的运行策略。冰蓄冷系统可完成:蓄冰贮冷、制冷机和冰槽串联融冰供冷、冰槽单独融冰供冷、双工况制冷机单独空调供冷等多种运行模式...
  
  五、冷热源机房:
  
  1 安装在冷冻机房内的网络控制器或数字式控制器用内部预先编写的软件程序来控制冷冻机台数及各联动设备的启停。
  2 通过测量冷冻水(或空调热水)的供回水温差及总回水流量,而计算出空调系统的冷(热)负荷。
  3 根据冷(热)负荷而决定冷冻机(热交换器)的启停组合及台数,以便达到最佳的节能状态。
  4 热交换器设自力式温控装置,自动调节蒸汽流量,达到空调出水温度的恒定。
  5 各联动设备的启停程序需包括一个可调校的延迟时间功能,以便配合中央冷冻系统内各装置的特性。
  6 冷水分集水器之间、热水分集水器之间设置压差旁通装置.可根据供回水之间的压力差值自动调节旁通水量,实现空调水的变水量节能调节...

[江苏]超高层综合商业广场暖通空调全系统设计施工图(30万平 冰蓄冷 人防)-[江苏]超高层综合商业广场暖通空调全系统设计施工图(30万平 冰蓄冷 人防)

[江苏]超高层综合商业广场暖通空调全系统设计施工图(30万平 冰蓄冷 人防)-地下一层空调水管平面图

地下一层空调水管平面图

[江苏]超高层综合商业广场暖通空调全系统设计施工图(30万平 冰蓄冷 人防)-地下空调水系统流程图

地下空调水系统流程图

[江苏]超高层综合商业广场暖通空调全系统设计施工图(30万平 冰蓄冷 人防)-二十六层上部空调平面

二十六层上部空调平面

[江苏]超高层综合商业广场暖通空调全系统设计施工图(30万平 冰蓄冷 人防)-二十六层下部空调平面

二十六层下部空调平面

[江苏]超高层综合商业广场暖通空调全系统设计施工图(30万平 冰蓄冷 人防)-十一~二十五层空调风管平面

十一~二十五层空调风管平面

[江苏]超高层综合商业广场暖通空调全系统设计施工图(30万平 冰蓄冷 人防)-十一~二十五层空调水管平面

十一~二十五层空调水管平面

[江苏]超高层综合商业广场暖通空调全系统设计施工图(30万平 冰蓄冷 人防)-四十四层空调平面

四十四层空调平面

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:33.22MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-09-12   |  只看该作者      

2

[江苏]超高层综合商业广场暖通空调全系统设计施工图(30万平 冰蓄冷 人防),图纸清晰,设计严谨,内容精全,具有很高的参考借鉴价值。

 发表于2017-08-17   |  只看该作者       筑龙币+500

3

东西不错,值得学习,,,,,,图纸清晰,设计严谨,内容精全

 发表于2017-10-22   |  只看该作者       筑龙币+500

4

图纸质量不错 很值得学习借鉴

 发表于2020-11-16   |  只看该作者      

5

很值得学习感谢分享

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20