[河南]医院多层综合病房楼空调通风及防排烟系统设计施工图

发表于2016-09-07     1474人浏览     2人跟帖     总热度:273  

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:1.94MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 图纸深度:施工图
  • 设计时间:2015年
  • 项目位置:河南

内容简介

一、工程概况:
  
  本工程是一个多层综合病房楼,地上6层,地下1层,建筑面积5512.60平米。图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,通风排烟平面图,空调风平面图,屋顶空调平面图,通风及排烟系统图,空调水平面图,空调水系统图等...
  
  二、空调系统:
  
  1.本工程设计为集中空调系统,空调系统夏季供冷,冬季供热。冬季供热系统和夏季供冷系统共用末端设备和管道,空调系统形式采用风机盘管+新风系统。
  2.空调水系统采用双管制系统 , 采用屋顶膨胀水箱进行定压补水。
  
  三、通风防排烟系统:
  
  1.通风系统:采用自然排烟
  2.防排烟系统: 地下一层水泵房设置排风兼排烟系统,地上其他房间和走道均采用外窗自然通风排烟,地上无外窗房间设机械排风系统,自然补风。

[河南]医院多层综合病房楼空调通风及防排烟系统设计施工图

[河南]医院多层综合病房楼空调通风及防排烟系统设计施工图-屋顶空调、通风、排烟平面图

屋顶空调、通风、排烟平面图

[河南]医院多层综合病房楼空调通风及防排烟系统设计施工图-四层空调水系统平面图

四层空调水系统平面图

[河南]医院多层综合病房楼空调通风及防排烟系统设计施工图-四层空调、通风、排烟平面图

四层空调、通风、排烟平面图