设计说明:有
建筑功能:办公,商业
高度类别:超高层建筑
建筑面积:202704.32㎡
地上层数:59层
地下层数:5层
图纸深度:施工图
图纸张数:155张
设计时间:2015年
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防
冷热源:电动压缩式冷水机组,蓄冷(热)系统,空气调节器
空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统
全空气系统:定风量
水系统:单式泵,变流量
送风方式:散流器送风
节点大样:风机盘管,制冷机组,空气处理机组
项目位置:广东
内容简介
一、工程概况:
本工程位于广东省,是300米的超高层商业办公大厦建筑,地上59层,地下5层建筑面积:202704.32平方米(包括地下车库、避难层等不计容面积),建筑限高300m,地下五层,地上五十九层。其中:塔楼办公125443平方米,裙楼及地下一层商业24862平方米。地下五层包含地下一层商业、车库及机电设备用房。图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,中央空调制冷系统原理图,裙房、地下室空调水系统图,塔楼空调水系统图,裙房、地下室通风空调系统图,塔楼通风空调系统图,裙房、地下室加压送风系统图,塔楼VAV系统监控原理图,地下五层平时通风空调平面图,地下五层平时空调水管平面图,制冷机房设备基础平面图等...
二、空调系统:
1.冷热源:采用冰蓄冷空调系统,风冷冷水机组,风冷热泵机组等...
2.风系统:采用全空气定风量系统,风机盘管加新风系统...
3.水系统:采用一次泵变频变流量系统...
三、通风排烟系统:
1.通风系统:地下车库设置排风系统、排风按换气次数6次/时计,补风按5次/时计,部分排风机采用双速风机平时低速排风、火灾时高速排烟。车库送排风机均选用低噪声柜式风机,均设于风机房内。地下室设备用房设有机械送排风系统,消除余热。其中制冷机房排风机采用双风机系统,平时通风时,启动其中一套系统,提供6次/小时换气次数;两套系统同时启动,保证12次/小时换气次数。公共卫生间设12~15次/小时的机械排风系统,空调区域的余风作为各卫生间排风系统的补风...
2.防排烟系统:地下车库按防火分区设置了机械排烟系统,排烟量为6次/小时,补风采用机械补风,补风量不小于排烟量的50%。地下室超过50m2且可燃物或人员较多的房间、超过20米的内走道均设置机械排烟系统,同时设有机械补风系统,补风量不小于排烟量的50%。面积超过100m2且不满足自然排烟条件的地上房间及超过20m的内走道设机械排烟系统,担负一个防烟分区的排烟风机风量按60m3/h.m2计算;担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机风量按所负担最大防烟分区面积120m3/h.m2计算且排烟风机风量不小于7200m3/h...