内容简介
一、工程概况:
本工程位于江苏省,是一个厂房地下室车库,建筑面积7092平米,建筑层高4.8米,本设计内容为地下汽车库,防排烟系统及平时通风系统设计。图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,地下层防排烟布置平面图,地面排烟及补风风口布置平面图,机房排烟及补风系统剖面图等...
二、主要技术措施:
地下汽车库采用机械排烟,防火分区一、二、三设置一套或两套机械排烟系统及一套机械补风系统。排烟量按换气次数6次 /h计算得,补风风量大于排烟量的50%。每个排烟系统内设有多叶排烟口(280°C关闭),平时关闭,火灾发生时,排烟口自动或手动(手动按钮执行机构就近安装在侧墙上)开启时,排烟风机即自动启动,同时启动补风风机,当烟气温度升高至280°C时,排烟风机入口处的排烟防火阀自动关闭,风机也同时停止运行。
排烟系统兼作平时排风用,由坡道补风。车库排风换气次数按6次/h计,配电间按12次/时计,其他设备用房按6次/时计。
本工程共分为三个防火分区,设置5套机械排烟系统及3套机械补风系统...
地下层防排烟布置平面图(二)
地面排烟及补风风口布置平面图(一)
地面排烟及补风风口布置平面图(二).jpg
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)