内容简介
一、工程概况:
本工程为江西省某防空地下室项目,地下室总建筑
面积16339.51m2,人防建筑面积为10627m2,有
效面积12400m2,掩蔽面积9330m2,掩蔽人数
9330人...
二、通风排烟系统:
1.战时通风系统设计:
二等人员掩蔽所通风设计有清洁式、滤毒式和隔绝
式三种通风方式;
防化等级:二等人员掩蔽工程为生化丙级;
本工程战时设置一个固定电站,平时2台装机容量
N=250kw柴油发电机组同时运行,战时一用一备。
2.平时通风设计和火灾时防排烟设计:
本工程人防地下室车库划分为4个防火分区.防火分区
1、2、3、4分别划分为2个防烟分区,防烟分区之
间以突出楼板不低于500mm...
3.楼梯间及前室加压送风设计:
本工程地下室所有无自然通风的防烟楼梯间、前室
及合用前室设正压送风系统,火警时相应正压送风
机启动,保证防烟楼梯间正压40-50Pa,前室正压
25-30Pa...
战时平面图
第1防护单元口部详图、剖面图
人防口部通风管穿密闭墙大样图