一、工程概况:
本项目由17栋单体及两栋保留建筑组成,总建筑面积53977.6m2,本建筑大部为多层公共建筑....
二、冷热源:
空调采用变制冷剂流量多联分体式系统,小开间房间采用挂壁型分体式空调....
三、空调系统:
1.小礼堂、门厅、营业、销售等采用风冷单冷型变制冷剂流量多联分体式空调系统。
2.大礼堂为高大空间,采用全空气空调系统,气流组织为上送下回。
3.空调主机采用直接蒸发式屋顶空调机(带热回收功能)...
四、通风系统:
1.公共卫生间设吊顶式排风扇进行机械排风,换气次数按10~15次/h计算。
2.地下汽车库每个防火分区内设机械通风系统,排风量按6次/时计算,送风量按5次/小时换气计算。
3.地下室水泵房设有机械送排风系统,排风量按6次/时计算,送风量按5次/小时换气计算...
五、防排烟系统:
1.防烟楼梯间前室、消防电梯前室自然通风面积(可开启外窗面积)不小于2m2,合用前室不小于3m2。
2.需要排烟的地上房间,优先采用自然排烟,设置可开启外窗面积不小于房间面积的2%。
3.长度超过20米的走道,设置机械排烟,排烟量按照每平米60m3/h排烟量计算...
图纸共156张。
暖通空调平面图
地下车库机房详图
冷媒管系统原理图
燃气系统
地下车库通风排烟系统原理图