一、工程概况:
总建筑面积:12231.95平方米,其中地上建筑面积:11019.87m平方米, 地下建筑面积:1212.08平方米。建筑高度:46.55米...
二、空调冷热源:
本工程采用螺杆式冷水机组+燃气热水锅炉作为空调及采暖系统冷热源...
三、空调采暖系统:
1.夏季采用风机盘管+新风的空调系统。空调水系统采用两管制。
2.冬季病房楼内冬季采用散热器采暖,新风系统照常运行。
3.楼梯间内采用垂直双管下供下回式采暖系统...
四、通风系统:
1.所有卫生间均设计排风扇及防倒流通风竖井。卫生间换气次数不低于10次/h。
2.地下中心吸引设置机械排风,换气次数为15次/h...
五、防排烟系统:
1.防烟楼梯及合用前室采用外窗自然排烟,楼梯间内每五层可开启外窗面积之和大于2.0m2。
2.地下及地上长度大于20米的内走道,采用机械排烟。
3.首层ICU区域分别单独设置排烟、补风系统...
编制于2014年 图纸共37张。
防排烟平面图
采暖水系统
防排烟系统原理图
空调水平面图