一、工程概况:
项目位于内蒙古,为一大型知名连锁酒店项目,总建筑面积46959.33m2,地上20层,建筑高度97.45米...
二、冷热源:
冷热源采用离心机组,机组冷冻水供回水温度为6/12℃;冷却水供回水温度为37/32℃...
三、空调系统:
1.空调机组及风机盘管采用四管制空调系统,冷热水管采用异程式连接。
2.酒店空调冷冻水系统采用一次泵变频系统。
3.冬季用冷却塔集水盘内设防冻电加热器,屋面冷却水管保温层内加设电伴热设施。
4.大空间采用全空气空调系统,小空间采用风机盘管加新风的空调系统...
四、采暖系统:
1.裙房及地下室靠外墙区域设置散热器值班采暖。
2.客房区设置散热器值班采暖。
3.大堂、游泳池及其更衣室、健身房等设置地板采暖...
五、通风排烟系统:
1.地下厨房及地上封闭厨房均设置事故排风系统,换气次数>12次/h。
2.各防烟楼梯间及其前室、合用前室分别设置正压送风系统。
3.对于无直接自然通风、且长度超过20m的内走道和最有直接自然通风...
图纸共44张。