[江苏]办公楼舒适性空调及通风排烟系统设计施工图(智能感应送风)

发表于2015-04-23     1670人浏览     0人跟帖     总热度:246  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:3.11MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公
  • 高度类别:高层建筑
  • 建筑面积:22936㎡
  • 地上层数:9层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:38张
  • 设计时间:2013年
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防
  • 冷热源:空气调节器
  • 空调系统:制冷剂系统
  • 送风方式:散流器送风
  • 节点大样:集分水器
  • 项目位置:江苏

资料目录

  • 暖通设计施工说明
  • 正压送风原理图
  • 地下车库平时风管平面图
  • 地下车库战时风管平面图
  • 风管平面图
  • 空调平面图
  • 人防安装大样图
  • 人防通风原理图
  • 人防口部大样图
  • 机房大样图
  • ......

内容简介

一、工程概况:
  项目位于江苏省,为办公楼建筑,地上九层,总建筑面积22936m2,地上建筑面积16430 m2,建筑高度35.1m......
  二、冷热源:
  空调冷热源由多联空调(热泵)系统提供......
  三、空调系统:
  1.新风采用全热交换器或独立新风机组提供。
  2.报告厅采用屋顶式空调机组。
  3.空调室内机主要采用四周环绕出风型,办公室建议采用智能感应送风型......
  四、通风排烟系统:
  1.公共卫生间设置机械通风系统,通风量按10次/h选用。
  2.变电所设置机械排风系统,水泵房通风量按4次/h,变电所按12次/h。
  3.电梯机房设置机械排风系统,换气次数按10次/h。
  4.汽车库设置机械排烟系统,按不大于2000m2划分防烟分区,排烟量按不小于6次/h计算......
  
  编制于2013年 图纸共38张。
  

[江苏]办公楼舒适性空调及通风排烟系统设计施工图(智能感应送风)

[江苏]办公楼舒适性空调及通风排烟系统设计施工图(智能感应送风)-空调平面图

空调平面图

[江苏]办公楼舒适性空调及通风排烟系统设计施工图(智能感应送风)-设备机房平面图

设备机房平面图

[江苏]办公楼舒适性空调及通风排烟系统设计施工图(智能感应送风)-机房大样图

机房大样图

[江苏]办公楼舒适性空调及通风排烟系统设计施工图(智能感应送风)-机房平面图

机房平面图

[江苏]办公楼舒适性空调及通风排烟系统设计施工图(智能感应送风)-人防安装大样图

人防安装大样图

[江苏]办公楼舒适性空调及通风排烟系统设计施工图(智能感应送风)-通风工艺流程图

通风工艺流程图

[江苏]办公楼舒适性空调及通风排烟系统设计施工图(智能感应送风)-战事通风平面图

战事通风平面图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。