[重庆]地下商场通风空调及防排烟系统设计施工图(含负荷计算)

发表于2015-04-21     2502人浏览     0人跟帖     总热度:383  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:2.05MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:商业
  • 高度类别:单层建筑
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:14张
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组
  • 空调系统:全空气系统
  • 水系统:定流量,变流量,双管制,闭式
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目位置:重庆

资料目录

  • 设计说明、图例
  • 空调、通风、防排烟风管平面图
  • 空调水管平面图
  • 冷冻机房大样图
  • 空调水系统流程图
  • 空调末端风管平面图
  • 冷却塔、膨胀水箱平面图
  • 风管大样图
  • ......

内容简介

一、工程概况:
  项目位于重庆市,为一地下商场舒适性集中空调系统、通风系统、排烟系统设计......
  二、冷热源:
  空调冷源由两台螺杆式冷水机组供给,单台螺杆式冷水机组制冷量为:1031。6kW, 制冷机房设于地下一层,冷水供回水温度为7/12℃......
  三、空调系统:
  1.空调水系统为一次泵负荷侧变流量、冷热源侧定流量的两管制闭式循环系统。
  2.采用一次回风全空气系统, 气流组织形式为上部散流器均匀送风, 上部集中回风......
  四、通风排烟系统:
  1.地下一层制冷机房设机械排风系统,排风量按12次/小时计算,自然进风;兼事故排风系统, 排风量按12次/小时计算,自然进风。
  2.地下一层车库设置机械排风系统,,其换气次数按3米层高6次/小时计算。同时设置机械送风系统。
  3.系统排烟量按最大防烟分区120m|/h.m!计算,排烟口距最远点不超过30m,设排烟补风系统, 补风量不小于机械排烟量的50%......
  