设计说明:有
建筑功能:商业
高度类别:多层建筑
图纸深度:施工图
图纸张数:96张
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房
冷热源:电动压缩式冷水机组,水地源热泵,锅炉,空气调节器
空调系统:空气-水系统
水系统:双管制,同程式,异程式
送风方式:散流器送风
节点大样:冷却塔,集分水器,管道支吊架
项目位置:江苏
资料目录
设计说明书
主要材料表
图例
空调平面图
空调风管图
空调水管图
消防通风及空调平面
锅炉房平面图
......
内容简介
一、工程概况:
项目为多栋多层商业建筑,作为批发商场使用,位于苏州市......
二、冷热源:
工程空调系统采用水环热泵空调系统,其冷源由屋顶冷却塔提供。
热源在地下室一层热水机房内的燃气真空热水机组......
三、空调系统:
1空调水管采用两管制,垂直管路采用异程式布置,水平管路采用同程式布置,水平分支管回水管上设静态平衡调节阀。
2.室内机采用整体式水环热泵空调处理机组(吊装)加全热交换器新风机组。气流组织为顶送顶回。
3.走道空调室内机采用整体式水环热泵空调处理机组。
4.采用变冷媒流量多联空调系统.......
四、通风排烟系统:
1.卫生间排风量按换气次数不小于10次/小时计。
2.地下燃气真空热水机房平时通风时按换气次数不小于12次/小时计,事故通风时按换气次数不小于12次/小时计。
3.内走道设置机械排烟系统,机械排烟量按走道地面面积不小于60M^3/(M^2XH)计......
图纸共96张。
空调风管图
水管平面图
防排烟通风平面
分集水器大样
空调风管平面
空调冷媒管布置平面
人防口部详图
支架及大样
系统图
通风平面图