资料目录
内容简介
一、工程概况:
项目是一家国际五星级连锁酒店,总建筑面积71 728 ㎡,地下3 层,地上建筑38 层......
二、冷热源:
冷源为4 台19XR5050437DFH 型离心式冷水机组,热源为燃油蒸汽锅炉提供的高压饱和蒸汽,由管壳式汽水换热器制备空调用热水,其设计供回水温度为60 ℃ /5O ℃ ......
三、空调系统:
1.酒店全部采用四管制空调水系统。客房风机盘管水系统按垂直同程式系统布置,裙房则采用异程系统。
2.低区采用定流量一次泵冷、热水循环系统。高区空调冷、热水系统均为配变频调速循环泵的变流量系统。
3.空调系统形式酒店公用部分的大空间及VIP 小餐厅采用单风道低速全空气空调系统。其他房间均采用定风量空调系统......
四、通风系统:
1.地下1 层厨房工作期间须保证40 h-1换气,在其非工作期间须保证10 h-1换气。排风系统上设带有预过滤的SH -PP 型静电油雾净化器。
2.洗衣房设置了全面排风与局部排风相结合的排风系统。
3.全空气空调系统分别配备空调季排风及过渡季排风系统。
4.地下2 层汽车库在排烟的同时须向车库内补风,补风量取排烟量的67 %......
图纸共104张。
防排烟系统原理图
锅炉房通风平面图
机房剖面图
机房详图
空调机房风管平面图
空调水管平面图
冷冻机房水系统图
芯筒平面图
客房风管详图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)