[成都]住宅楼通风及防排烟系统暖通施工图

发表于2014-12-02     2619人浏览     0人跟帖     总热度:106  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:5.63MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:住宅
  • 高度类别:高层建筑
  • 建筑面积:75000㎡
  • 地上层数:18层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:44张
  • 设计时间:2011
  • 设计内容:通风, 防排烟
  • 项目位置:四川

资料目录

  • 设计及施工说明
  • 加压送风系统平面图
  • 加压送风系统自动控制示意图
  • 加压送风系统流程图
  • 栋楼电梯屋顶层加压送风系统平面图
  • 栋屋顶层通风及加压送风系统平面图
  • .......

内容简介

一、项目概况:
   资料内容共含4栋住宅楼及特大型停车库。住宅楼建筑面积约为75000m2,住宅建筑高度为54.90m,地上18层,地下1层。车库总建筑面积16450.65m2,其中非机动车库面积为2211.5m2,非机动车库位于8、9栋半地下室,本工程等级为一级,设计正常使用年限为50年,地下一层。
   本施工图设计内容主要为子项住宅楼的通风及防排烟系统设计。燃气系统由专业燃气公司进行设计。住户内部的通风及空调设备由用户自行购买。
  二、通风排烟系统设计说明
  1.住宅楼通风排烟系统
   本工程B户型封闭楼梯间满足自然排烟条件;消防电梯间前室不满足自然排烟条件,故设置机械加压送风系统,加压送风机位于屋面上;C户型防烟楼梯间防烟楼梯间及合用前室均不满足自然排烟条件,故分别设置机械加压送风系统,合用前室加压送风机位于屋面上,合用前室加压送风机位于电梯机房屋面上。
   本工程电梯机房设置玻璃钢轴流通风机进行排风,换气次数为10次/h。
  2.地下车库防排烟系统设计
   地下车库为一层,按防火分区设置机械排烟系统,并兼做平时排风系统。由于8、9栋半地下自行车库不满足自然排烟条件,故设置机械排烟系统,每个非机动车库划分区为两个防烟分区,防烟分区面积均不超过500平方米,防烟分区采用顶棚下突出不小于500mm的梁来划分。其余防烟楼梯间、消防电梯间前室及合用前室均不满足自然排烟条件,故分别设置机械加压送风系统。
  
  防烟楼梯间地上和地下分别设置独立的加压送风系统......
  