资料目录
内容简介
稿件为云南地标性超高层建筑空调通风初步设计图纸;由国内顶级设计院设计。该项目建成后将成为集铂金五星级酒店、公寓式酒店、五A级写字楼、酒店式公寓、城市核心商业、休闲娱乐等功能于一体的综合性建筑,并成为云南第一高楼。项目分为南北二区,其中南区总建筑面积190244㎡,其中地上152728㎡,地下37516㎡,南区塔楼主体结构屋面263.8米(含建筑室内外高差)、裙楼27.35米(含建筑室内外高差),地上57层(含4层裙房)、地下4层。
设计内容:该项目南区除电信运营商机房以外的通风、厨房排油烟、空调和防排烟系统。
空调水系统:
a.大楼总高度为273.65m,屋面高度为263.8m。为降低空调设备和管道配件的工作压力,除五层板式换热器设于水泵入口端外,其它电动冷水机组、板式换热器均设于水泵出口端。除工作压力小于1.6MPa的系统外,其他系统管路和配件的公称压力均按2.5MPa考虑;
b.裙房及塔楼低区办公空调水系统拟采用二管制,冷水供、回水温度为7/13℃,空调热水供、回水温度为60/50℃。办公空调冷热水系统拟采用开式膨胀水箱定压,膨胀水箱设于18层;
c.根据酒店管理公司要求,酒店空调水系统采用四管制。冷、热水系统分别设置,各房间可根据需要供冷或供热。酒店低区(地下室酒店后场和裙房)冷水供、回水温度为5/11℃,酒店高区(46F及以上)冷水供、回水温度为8/14℃;空调热水供、回水温度均为60/50℃。酒店冷、热水系统分别采用开式膨胀水箱定压,冷、热水膨胀水箱分别设于6、46层和屋面;
d.办公空调冷热水系统拟采用一次泵变流量系统;酒店空调冷水系统拟采用一次泵定流量、二次泵变流量系统,酒店空调热水系统拟采用一次泵变流量系统;
e.各空调水系统竖向拟采用下供上回的同程式系统。除风机盘管机组环路外,其他空调水系统水平方向均采用异程式。为使系统各环路的阻力保持基本一致,办公和酒店所有新风处理机组和空气处理机组的冷、热水回水支管均设置压差控制电动二通调节阀;各风机盘管机组冷、热水回水干管上均设置静态平衡阀。
……
编制于2014年,图纸共74张。
酒店制冷机房空调水系统原理图
办公制冷机房空调水系统原理图
塔楼办公多联机系统原理图
塔楼平面
地下一层空调平面