[昆明]高级商务酒店暖通设计施工图

发表于2014-06-03     1701人浏览     1人跟帖     总热度:245  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:2.33MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:酒店
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:4405.86㎡
  • 地上层数:3层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:13张
  • 设计时间:2009
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:空气源热泵
  • 空调系统:空气-水系统
  • 水系统:双管制,异程式
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目位置:云南

资料目录

  • 图纸目录
  • 暖通设计与施工说明
  • 设备一览表
  • 负一层空调平面图
  • 负一层空调水管平面图
  • 空调水系统图

内容简介

一、工程概况:本工程所在地为昆明市旅游渡假区内,建筑功能为商务酒店。总建筑面积约为:4405.86m2。地下一层、地上三层;建筑总高度:17.8m。
  二、设计范围:
  1.空调冷热源:本工程设置两台风冷热泵冷热水机组的中央空调系统,夏季制冷冬季供暖;夏季空调总冷负荷为471kW,冬季空调总热负荷为456kW。
  2.空调水系统形式:空调水参数为:夏季7/12℃冷冻水;冬季45/40℃热水;空调循环水采用机械循环二管制异程式系统。冷源侧采用定流量系统,负荷侧采用变流量系统。冷冻水供回水总管上设置旁路压差,以满足负荷侧流量变化的要求。
  3.空调风系统形式:负一层大会议室采用水平吊顶式空气处理机组,风管上送上回的气流组织形式;客房、小会议室等房间采用风机盘管加新风系统。
  4.公共卫生间及无外窗卫生间设置机械排风系统,房间换气次数按不小于10次/小时设计。
  5.面积大于300平米的房间,采用可开启外窗的自然排烟方式,可开启外窗面积不小于房间面积的2%-5%。
  
  编制于2009年,图纸共13张。

[昆明]高级商务酒店暖通设计施工图

[昆明]高级商务酒店暖通设计施工图-空调冷冻水系统图

空调冷冻水系统图

[昆明]高级商务酒店暖通设计施工图-冷水机组水系统原理图

冷水机组水系统原理图

[昆明]高级商务酒店暖通设计施工图-负一层空调平面图

负一层空调平面图

[昆明]高级商务酒店暖通设计施工图-空调水管平面图

空调水管平面图

[昆明]高级商务酒店暖通设计施工图-空调设计施工图

空调设计施工图