一、工程概况
本工程地块位于四川省成都市,建筑高度:149.50米(自室外地坪算起至屋面板)集甲级字楼、名品商店、餐饮娱乐等为一体的配套齐全的商务办公楼,地上商业建筑面积:11132.46平方米,地下商业建筑面积:1969.9平方米,办公建筑面积:50729.95平方米,物业管理用房建筑面积:172.87平方米,地下车库建筑面积:16263.78平方米,消防避难区面积:536.53平方米,地下设备用房建筑面积: 4418.16平方米 。建筑面积85241.97㎡, 地上共37层:1-5层为高端商业、6-37层为甲级写字楼。
二、设计范围:
1.本工程施工图设计包括以下内容:
(1). 冷热源
(2). 空调、采暖、通风
(3). 防排烟及通风系统
(4). 热能动力
(5). 自动控制要求
三.空调系统方案
1 系统形式:采用集中空调系统,并按高区、低区、商业分区布置。
2.冷热源:空调总冷负荷约为8310KW,设3台离心式水冷冷水机组,并配有1台螺杆机组(以适应小负荷的运行要求);采暖总热负荷约为3759KW,选用2台燃气真空热水锅炉,作为冬季办公楼与商业空调使用。
3.空调水系统:采用一次泵定流量,二次泵变流量。办公高低区和商业均采用两管制异程式供水系统,冬、夏天通过未端电动阀和电动阀组转换供冷或供热。
(1).水系统分区及水温:水系统竖向采用二个压力分区,高区换热机组置于主楼21层。空调冷冻水供回水温度:一次水为6/11℃,二次水高区为7/12℃,空调采暖供回水温度:一次水为60/50℃,二次水高区为55/45℃。
(2).冷却水系统:冷却塔均采用配置变频调速风机的超低噪音冷却塔,冷却水供回水温度为32/37℃,冷却水处理采用化学药剂法和旁滤法。
(3).空调冷凝水:采用间接排水,就近排入拖布池和地漏。
(4).空调水系统:采用开式膨胀水箱定压补水,膨胀水箱高于系统最高点1.5m,并设置水位控制器以控系统补水泵的启停。
4.空调风系统:
(1).办公大堂、商业、餐厅等大空间:采用定风量一次回风单风机的全空气系统+排风系统,过渡季可全新风运行,新风量不小于送风总量的50%。
(2).办公区:采用风机盘管加新风空调系统。新风采用竖向系统,分别在5层21层避难层、屋顶层设送风机通过竖井内的风管将新风送至各层,办公各层设一台新风机组供本层办公区的新风,新风送风机在集中设置。
(3).物管用房等小空间:采用风机盘管加新风空调系统。
(4).变配电室:机械排风机械送风微正压运行。
(5).中心机房、楼宇自控、保安监控机房及消防控制中心等电气用房(全天值守) 采用单独分体式空调机组形式。
(6).电梯机房采用单冷型分体空调机。
5.另外还包括空调系统自控,防排烟系统,节能环保,管道材料及保温设计,负荷计算等。
编制于2012年,图纸共73张。