设计说明:有
建筑功能:办公,商业,酒店,娱乐,其他
高度类别:高层建筑,超高层建筑
建筑面积:576000㎡
地上层数:118层
地下层数:5层
图纸深度:施工图
图纸张数:783张
设计时间:2010
设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力,机房,人防,其它
冷热源:电动压缩式冷水机组,水地源热泵,锅炉,蓄冷(热)系统
空调系统:全空气系统,空气-水系统
采暖系统:热水辐射
水系统:复式泵,定流量,变流量,四管制
节点大样:冷却塔,集分水器,风机盘管,空气处理机组,管道支吊架
特殊系统:恒温恒湿空调
项目位置:上海
资料目录
图纸目录
设计与施工说明
图例
主要设备材料表
空调通风系统平面图
空调水系统平面图
防排烟系统平面图
空调风系统
空调冷水干管系统流程图
空调热水干管系统流程图
加压送风系统流程图
中庭散热片系统图
冷冻水系统图
热水系统图
空调通风剖面详图
空调通风机房详图
裙楼剖面
汽水管平面布置图
汽水管道节点详图
汽水管路系统图
设备层减压阀组节点详图
安装节点详图
滤水层地源热泵系统平面图
冷冻机房布置详图
锅炉房、三联供房布置详图
换热器室布置详图
冷却塔布置详图
柴油发电机房布置详图
冷冻机房水系统流程图
三联供系统流程图
空调末端水系统图
锅炉房热力系统图
燃油系统图
地源热泵管道连接示意图
能源桩温度场监控原理图
人防通风原理图
人防通风口部详图
战时通风平面图
内容简介
稿件为上海标致性摩天大楼暖通空调设计全套施工图;由国内某顶级设计院设计。项目总高为632米,结构高度为580米,由地上118层主楼、5层裙楼和5层地下室组成,其主体建筑结构高度为580米,总建筑面积57.6万平方米。为上海最高摩天大楼。大厦以办公为主,其他业态有会展、酒店、观光娱乐、商业等。大厦分为5大功能区域,包括大众商业娱乐区域,低、中、高、办公区域,企业会馆区域,精品酒店区域和顶部功能体验空间。
设计范围:整个项目的空调、通风、防排烟系统设计;中庭采暖设计;地下室人防通风设计;高、低区两个能源中心设计;锅炉房、发电机房动力设计等。
冷热源系统:
地区能源中心设置了三联供、常规电制冷机、冰蓄冷、地源热泵、冷却水免费供冷、租户后备冷源、蒸汽锅炉等空调冷、热源系统形式……
高区能源中心设置了常规电制冷机、冷却水免费供冷、租户后备冷源等空调冷、热源系统形式……
编制于2010年,图纸共783张(PDF格式)。
地下一层空调通风平面
锅炉房大样
办公系统流程图
安装大样图
冷冻机房剖面大样
冷热源流程大样图
塔冠空调平面图
图10
空调通风平面大样
地源热泵
空调机房详图
裙房空调平面
塔楼空调平面
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)