本工程为青岛市城阳区某医院二期工程(A区)部分。本建筑总高度20.05米,地下一层,地上四层,手术室设在四层,手术室上设置设备层,总建筑面积为19474平米。
设计内容包括本楼的集中空调系统设计、采暖系统设计、通风系统设计及站房设计。
空调系统以集中空调系统为主,冷冻水经管井分送至各用点,贵重设备机房。消防控制室设独立的空调系统。手术部、ICU及产房的空调机组和内区风机盘管为四管空调系统,其余空调机、新风机组、风机盘管均为两管制。洁净部分的手术部、ICU、产房等为全空气系统,其余为新风加风机盘管系统。地下部分的冷水机组应考虑从设备予留孔进入机房。空调机、新风机组下垫20mm的SD型减振橡胶垫,橡胶垫下为80mm高的槽钢,槽钢置于予留的基础上,予留的基础高出地面50mm。
空调系统冷源、热源及采暖系统热源如下:
(1)在本楼地下室设制冷站房及热交换站,作为本楼及病房楼的空调冷热源及采暖热源的站房。
(2)集中空调部分制冷机组采用三台制冷机组,其中一台螺杆式冷水机组专供手术部等洁净部分和内区。另外两台封闭型离心式冷水机组供病房楼及医技楼外区,供给7℃~12℃冷冻水。
(3)站房采用三台半即热式换热器机组,其中一台机组专供医技楼地下室及设备层和病房楼的地下室,供给95℃~70℃热水。另外两台机组供病房楼及医技楼空调系统,供给60℃~50℃热水。机组采用蒸汽-水热交换机组,蒸汽接自锅炉房,供汽压力0.6~0.8MPa。
(4)消防控制室及贵重设备机房采用冷媒直接制冷空调,自行控制。
(5)本建筑空调系统冷负荷为5450KW,其中手术部、ICU等洁净部分冷负荷550KW,冬季空调系统总热负荷为4600KW,其中手术部、ICU等洁净部分热负荷400KW,空调系统加湿量2100Kg/h。
(6)本建筑采暖总热负荷为67KW。采暖热指标为15W/m2,系统总阻力52kPa。
(7)空调及采暖系统的定压均采用补水泵定压。
采暖热源由热交换站提供95-70℃热水,本工程采暖系统分地下室及设备层两个系统,每个系统均采用双管上供上回方式,供回水干管设于楼板下......图纸25张。