[青岛]医院暖通空调竣工图

发表于2012-10-11     2625人浏览     0人跟帖     总热度:273  

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:6.93MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:医疗
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:19474㎡
  • 地上层数:4层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:32张
  • 设计内容:空调,通风,采暖
  • 冷热源:锅炉
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统
  • 采暖系统:散热器供暖
  • 水系统:双管制,四管制
  • 项目位置:山东

资料目录

  • 设计及施工说明
  • 主要设备材料表
  • 通风平面图
  • 空调风管平面图
  • 空调水管平面图
  • 风口及盘管布置平面图
  • 采暖平面图
  • 机房设备管道布置平面图
  • 洁净空调系统流程图
  • 空调冷冻水系统图
  • 站房设备管道原理系统图
  • 剖面图、示意图
  • 安装详图
  • 管井大样图

内容简介

本工程为青岛市城阳区某医院二期工程(A区)部分。本建筑总高度20.05米,地下一层,地上四层,手术室设在四层,手术室上设置设备层,总建筑面积为19474平米。
   设计内容包括本楼的集中空调系统设计、采暖系统设计、通风系统设计及站房设计。
   空调系统以集中空调系统为主,冷冻水经管井分送至各用点,贵重设备机房。消防控制室设独立的空调系统。手术部、ICU及产房的空调机组和内区风机盘管为四管空调系统,其余空调机、新风机组、风机盘管均为两管制。洁净部分的手术部、ICU、产房等为全空气系统,其余为新风加风机盘管系统。地下部分的冷水机组应考虑从设备予留孔进入机房。空调机、新风机组下垫20mm的SD型减振橡胶垫,橡胶垫下为80mm高的槽钢,槽钢置于予留的基础上,予留的基础高出地面50mm。
   空调系统冷源、热源及采暖系统热源如下:
   (1)在本楼地下室设制冷站房及热交换站,作为本楼及病房楼的空调冷热源及采暖热源的站房。
   (2)集中空调部分制冷机组采用三台制冷机组,其中一台螺杆式冷水机组专供手术部等洁净部分和内区。另外两台封闭型离心式冷水机组供病房楼及医技楼外区,供给7℃~12℃冷冻水。
   (3)站房采用三台半即热式换热器机组,其中一台机组专供医技楼地下室及设备层和病房楼的地下室,供给95℃~70℃热水。另外两台机组供病房楼及医技楼空调系统,供给60℃~50℃热水。机组采用蒸汽-水热交换机组,蒸汽接自锅炉房,供汽压力0.6~0.8MPa。
   (4)消防控制室及贵重设备机房采用冷媒直接制冷空调,自行控制。
   (5)本建筑空调系统冷负荷为5450KW,其中手术部、ICU等洁净部分冷负荷550KW,冬季空调系统总热负荷为4600KW,其中手术部、ICU等洁净部分热负荷400KW,空调系统加湿量2100Kg/h。
   (6)本建筑采暖总热负荷为67KW。采暖热指标为15W/m2,系统总阻力52kPa。
   (7)空调及采暖系统的定压均采用补水泵定压。
   采暖热源由热交换站提供95-70℃热水,本工程采暖系统分地下室及设备层两个系统,每个系统均采用双管上供上回方式,供回水干管设于楼板下......图纸25张。

[青岛]医院暖通空调竣工图

[青岛]医院暖通空调竣工图-

[青岛]医院暖通空调竣工图-

[青岛]医院暖通空调竣工图-图5

图5

[青岛]医院暖通空调竣工图-图6

图6

[青岛]医院暖通空调竣工图-图7

图7

[青岛]医院暖通空调竣工图-图8

图8

[青岛]医院暖通空调竣工图-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:6.93MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

liubaoguo99

山东 东营 | 暖通空调

15 关注

2 粉丝

0 发帖

1 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20