资料目录
内容简介
本工程位于甘肃省庆阳市,属于一类公共建筑。本工程为综合楼,地下二层,地上二十五层。地下二层为车库及设备用房,地下负一~五层为商业,六层为餐饮,七~九层为办公及活动中心。十~二十五层为客房。
主要设计内容:负二层车库及设备用房的通风设计;负一层~六层商业、活动中心的中央空调设计;七~二十五层采暖设计;空调机房及换热机房的设计;本楼的消防及节能设计。
空调系统的冷热源均设在地下二层,冬季由板式换热机组提供,夏季由离心式冷水机组提供。夏季计算冷负荷为:4740kw,平均冷指标为130w/m2。冬季计算热负荷为:4200kw,平均热指标为120w/m2。空调水系统为两个系统。商场采用全空气单风道空气调节系统。一层大堂及活动中心采用吊顶空调加新风系统,过渡季节只送新风。由于庆阳冬季气候干燥,冬季设计空气加湿器,空调空气加湿采用60mm厚的湿膜加湿,加湿1000m3/h的空气量需水量为2.85kg/h。本楼的加湿用水量为2.72m3/h。
本工程冷水供回水温度为7/12℃,温水供回水温度为60/50℃。水系统为双管制,闭式机械循环。图中所注管道标高均以管中心为准。
采暖热源由市政热网供给,采暖热水供回水计算温度为95/70℃;采暖总热负荷为45KW,采暖面积热指标:18.8W/m2。供暖系统采用双管上供上回式,供回水水平干管设于室内顶梁下,散热器采用挂装,底离地面1.2米。系统最高点设自动排气阀。
七~二十五层采暖热源由地下二层换热站供给,采暖热水供回水计算温度为50/40℃;采暖总热负荷为1447KW,采暖面积热指标:48W/m2。对于地板辐射供暖方式,每分支管上安装可调节阀门。本工程地板辐射采暖所用PE-X管材,规格为De16,热媒集配装置采用集分水器......图纸36张。