[长沙]商务中心暖通空调设计施工图

发表于2012-09-17     1519人浏览     0人跟帖     总热度:185  

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:2.67MB
  • 等级:
  • 建筑功能:商业建筑
  • 建筑面积:48000㎡
  • 建筑高度:47m
  • 地上楼层:18
  • 地下楼层:3
  • 地下室:车库,商业
  • 设计阶段:施工图设计
  • 设计内容:空调,通风,采暖,自控,防火排烟,消防联动
  • 设计说明:有
  • 空调系统:低温送风,热泵,变制冷剂流量多联分体式
  • 冷热源:风冷热泵
  • 采暖系统:热风
  • 图纸张数:20-50张

资料目录

  • 设计施工说明
  • 主要设备材料表
  • 通风平面图
  • 排烟平面图
  • 空调管道布置平面图
  • 设备布置平面图
  • 空调系统图
  • 排烟系统图
  • 大样图

内容简介

本施工图设计是根据建方要求和初步设计审查意见进行的大楼舒适性空调系统及通风防排烟系统设计。本工程建筑面积约为48000平米;其中地上建筑面积为38000平米;地下建筑面积为7500平米;建筑高度为47米;地上两栋18层建筑,地下3层。设计内容:通风系统、风盘加新风系统、变频多联系统、防排烟系统、自控系统、空气源热泵等。
   本工程商务楼大楼一至三层商场及十至十四层客房冷负荷为930kW,热负荷400kW。采用两台空气源热泵机组空调作为冷(热)源。单台制冷量490kW,制热440kW。冷冻水供回水参数为7-12℃,热水供回水参数为55-45℃。机组设置大楼屋顶上。大楼四至九层商务办公用房冷负荷为600kW,热负荷400kW。每层分别设置两套变频多联商用中央空调系统。其中四层五层设置12HP系统4套,六至九层设置18HP系统8套。系统室外机统一设置在大楼屋顶。大楼空调水系统为双管制同程末端变流量系统 。在供回水总干管设压差调节阀,系统采用高位膨胀水箱定压,冷冻水补充来自自来水。在冷冻水(热水)及冷却水系统中设置水处理器及过滤器,以控制循环水水质。空调氟系统采用铜管连接....图纸20张。

[长沙]商务中心暖通空调设计施工图