某电力局综合楼空调施工图

发表于2008-04-07    1296人浏览    0人跟帖    总热度:15  

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:628.00KB
  • 等级:

内容简介

本设计题目为***电力局调度综合大楼空调设计.主楼高15层,
  裙楼两层,总建筑面积13625.06㎡.其中空调面积6112㎡,经计算
  空调冷负荷总计763KW,冬季热负荷458KW,是一项能耗较大的工程
  .本设计采用风冷热泵式冷热水机组型号为440.S2两台,采用独立
  新风加风机盘管系统.考虑到本栋大楼的高度较高,楼层较多,采
  用水平竖直闭式双管同程水系统.根据建筑空调房间的使用功能
  和时间把其水系统分为两个区,1-2层为系统一,3-15层为系统二.
  冷冻水系统为闭式系统,经计算冷冻水泵扬程为30m,l流量为57l/s,
  选择选择上海凯泉双吸离心泵KQS150-50B二台.在空调末端回水
  干管最高点处设排气阀,回水立管的最高点接膨胀水箱.
  