暖通前程 发表于2021-04-28 221人浏览
室内消火栓箱分类小编为了方便大家进行选用,根据给排水消防设备标准图集(S4),对常用的消火栓箱进行分类编纂。以飨同行。一、单栓室内消火栓箱:(一)按箱体规格分类:1、800*650*240规格甲型单栓室内消火栓箱型号SG24A65(...
最新回复:暖通前程 2021-04-28
暖通前程 发表于2021-04-27 22人浏览
防火卷帘控制器调试一、联动要求: 防火卷帘控制器应与消防联动控制器、火灾探测器、卷门机连接并通电,防火 卷帘控制器应处于正常监视状态。(4.20.1条)二、反馈信号要求: 手动操作防火卷帘控制器的按钮,防火卷帘控制器应能...
最新回复:暖通前程 2021-04-27
暖通前程 发表于2021-04-27 93人浏览
火灾自动报警系统施工质量与功能的验收根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—2007整理1.各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置,应进行3次转换试验,每次试验均应正常。2.火灾报警控制器(含可燃气体报警控制器)和...
最新回复:暖通前程 2021-04-27
暖通前程 发表于2021-04-26 42人浏览 1人跟帖
火灾报警系统控制与显示的功能兼论联动调试时的系统间的逻辑关系根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008整理编纂首先需要明确的是哪些消防系统或哪些消防设备与报警存在逻辑关系。其次,是明确消防控制室内的报警主机上都...
最新回复:lhjwlbljy 2021-04-26
暖通前程 发表于2021-04-25 55人浏览
自动喷水灭火系统管网试压要求一、名词解释: 1.强度水压试验与严密性水压试验: 强度水压试验实际是对系统管网的整体结构、所有接口、承载管架等进行的一种超负荷考验。而严密性试验则是对系统管网渗漏程度的测试。而实践表明,...
最新回复:暖通前程 2021-04-25
暖通前程 发表于2021-04-23 31人浏览 等级:
管网冲洗程序与技术要求依据《自动喷水灭火系统施工验收规范》GB50261——2017整理编纂一、管网冲洗原因: 管网冲洗,是防止系统投入使用后发生堵塞的重要技术措施之一。二、实施程序1.管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密...
最新回复:暖通前程 2021-04-23
暖通前程 发表于2021-04-22 36人浏览
自动喷水灭火系统水压试验前后的工序安排依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261——2005整理编纂一、系统组件与设备在安装前的水压试验:1.喷头在安装前的水压实验(3.2.3条第5款规定)(强制性条文):闭式喷头应进行...
最新回复:暖通前程 2021-04-22
暖通前程 发表于2021-04-21 32人浏览
自动喷水灭火系统调试全部工作内容整理编纂依据1.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—20052.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—2007一、水源测试:水源测试应符合下列要求(7.2.2条) :1.按设计要求核实消防...
最新回复:暖通前程 2021-04-21
暖通前程 发表于2021-04-20 408人浏览
关于消防水泵房规范的解读《消规》帖之十五根据《消防给水与消火栓技术规范》GB50974--2014第5.5节整理编纂一、关于消防水泵房内起重设备的规定(5.5.1) :1.消防水泵的重量小于0.5t 时,宜设置固定吊钩或移动吊架;2.消防水泵...
最新回复:暖通前程 2021-04-20
暖通前程 发表于2021-04-19 93人浏览
规范对消防水泵接合器的要求《消规》帖之十四根据《消防给水与消火栓技术规范》GB50974--2014第5.4节整理编纂一、室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器的场所(5.4.1 ):1.高层民用建筑;2.设有消防给水的住宅、超过五层的其...
最新回复:暖通前程 2021-04-19
暖通前程 发表于2021-04-18 39人浏览
消火栓系统的选择《消规》帖之十三依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—2014整理编纂一、市政与室外消火栓的系统选择要求及理由(7.1.1条):(一)要求:市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。(二)理由...
最新回复:暖通前程 2021-04-18
暖通前程 发表于2021-04-17 244人浏览
关于高位消防水箱规范要求的解读《消规》帖之十二根据《消防给水与消火栓技术规范》GB50974--2014第5.2节整理一、高位消防水箱有效容积(5.2.1):(一)总体要求:临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾...
最新回复:暖通前程 2021-04-17
暖通前程 发表于2021-04-16 99人浏览
规范对稳压泵的要求《消规》帖之十一根据《消防给水与消火栓技术规范》GB50974--2014第5.3节整理编纂一、稳压泵选型及主要部件的材质要求(5.3.1):1.宜采用单吸单级或单吸多级离心泵;2.泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不...
最新回复:暖通前程 2021-04-16
晴天飛雪 发表于2021-04-15 81人浏览
来源:消防工程师共享服务如有侵权,请联系删除1、消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑可不设置备用泵:建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑、室内消防给水设计流量小于等...
最新回复:晴天飛雪 2021-04-15
yushan2266 发表于2008-03-22 9745人浏览 9人跟帖
我想知道钢丝网骨架塑料复合管的施工工艺 有谁可以告诉我 ?我对这个钢丝网骨架塑料复合管是第一次接触,谁能详细告诉我吗?
最新回复:sporter 2021-04-14