高层建筑中的火烟控制综述
高层建筑中的火烟控制综述

作者:燕海涛,邵建章 2005年3月7日14:2
摘 要:从高层建筑火灾成因,烟气危害及蔓延途径等基本原理出发,对高层建筑的火烟控制方法进行了综述。
关键词:高层建筑;火烟控制
当前,高层建筑在世界各地蓬勃发展,方兴未艾,已成为城市现代化程度的标志之一。随着城市中的高层建筑物的数量逐年增加,楼层越建越高,高层建筑的火灾危险性也日显突出。而高层建筑火灾中,烟气是阻碍人们逃生和灭火行动,导致人员死亡的主要原因之一。因此,高层建筑的火烟控制的研究,对于提高建筑抵御火灾的能力和保障人员安全就显得尤为重要。
1 高层建筑存在的防火安全问题的原因分析
通过对全国近年来86起特大火灾事故的研究,建筑火灾发生、发展和蔓延的致灾因素,不仅有可燃物、助燃物和着火源三大要素的各种形成条件因素及转化条件因素,还涉及到建筑结构、火灾荷载、消防报警系统、灭火设施、火灾应急预案和人的消防安全素质等方面。
1.1 设计存在先天不足
前几年,有些高层建筑的消防设计均未引起设计人员的重视,设计人员只是一味地根据甲方要求的建筑布局、设想来设计,并未考虑消防安全,且部分建筑设计未经消防审核、验收就投入使用,存在许多安全问题。而这些问题在形成后就成了极难整改的固疾,一次次地被消防部门列为重大火险隐患,又一次次地无法整改。主要表现在以下几个方面:
(1)未设置火灾自动报警系统和火灾自动喷水灭火系统。

(2)内装修材料不符合防火安全标准
(3)耐火设计不符要求。
(4)无防排烟系统或系统形同虚设。
1.2 消防审核把关难
现在,消防部门在建筑防火审核时仍在遇到种种“难关”。
1.2.1 “三边工程”
建设单位在施工过程中,边设计边施工,甚至擅自更改消防设施。
1.2.2 “―把手工程”
“一把手”拍板,一锤定音,什么防火间距、消防通道、登高设置要求,在“一把手”的权威下均无效,结果造成建筑消防安全的隐患。
1.2.3 边施工边报审
审核未通过,工程已建过半,造成未按要求建设,存在先天隐患,如果要符合消防安全要求,只好局部敲掉重建的局面。
1.3 建筑施工质量不高
不少高层建筑消防工程的施工,中标单位因自己没有消防资质,便挂靠其它有资质的单位,而施工仍旧是原班人马,造成工程施工质量粗劣。有些施工单位还暗地更改图纸,在施工中偷工减料,影响建筑耐火性能。一些消火栓、消防水带、消防水喉、防火门、防火卷帘,以劣质次品充当合格品,给工程带来重大火灾隐。
1.4 高层建筑消防管理难
现代高层建筑内各种消防设施种类繁多,一般高层建筑都有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、自动防排烟系统、室内外消火栓系统、防火卷帘操作系统,有的还有气体自动灭火系统、雨淋或水幕系统、自动闭门装置系统。而当前建筑内的消防管理人员工作制度仍是沿袭了以往的保安人员工作体制。不要说怎么去定期维护、检测、操作各类消防设施,有些管理人员竟连灭火器是否过期的判断也不懂。
高层建筑管理的另一“隐患”,是领导消防安全意识淡薄,这种淡薄表现在单一使用主体的建筑物上要好一些,若是两个以上单位共租一座高层建筑,建筑使用上各自为政,造成安全门封闭,疏散楼梯堵死,消防问题互相推诿,久拖而不解决。
2 高层建筑火灾烟火的危害
高层建筑自身所具有的楼层多、可燃物多、电器设备多、建筑功能多、楼内人员多的“六多”特点,决定了高层建筑火灾产生的烟气多,需要疏散的人员多,火灾中遇难死亡人员多的“三多”;火烟毒性大,火灾损失大的“二大”;火烟扩散快,火势蔓延快的“二快”;楼内人员疏散难,消防灭火扑救难的“二难”的火灾特性。因此,高层建筑起火后烟火控制不当会造成严重的危害。
2.1 高层建筑火灾蔓延速度快
高层建筑内井道多,如楼梯间、电梯间、电缆井、管道井等,一旦不能很好的控制火灾烟气的蔓延很容易形成竖向的“烟囱效应”,造成火势蔓延途径多、速度快,迅速波及到较高楼层。
2.2 高层建筑火灾持续时间长
高层建筑内设备及构件多,一旦失火,火势迅猛而且燃烧时间长,产生大量有毒烟气。在长时间高温作用下,钢筋混凝土构件和钢结构均会因强度和刚度遭受破坏而出现建筑整体或局部倒塌,造成严重财产损失和人员伤亡。
2.3 高层建筑安全疏散困难
高层建筑内容纳人数多,垂直距离大,加之火灾环境下人们的恐慌心理和火灾烟气的毒害作用,使安全疏散成为一个较难解决的问题。
2.4 高层建筑火灾危害面积大
现代城市规模日益扩大,人口众多,建筑物密集,而高层建筑自身烟火蔓延扩散途径多。一旦起火,火势十分容易向相邻建筑蔓延,造成“火烧连营”恶果。1985年冬,哈尔滨市一座高层建筑起火,当时正遇8级大风,火势迅速蔓延,波及5条街道,数百幢房屋被毁。
3 高层建筑火灾烟气蔓

 发表于2005-03-08   |  只看该作者      

7

化工管道火灾爆炸事故类型分析及其预防
化工管道同化工设备一样是化工生产装置中不可缺少的组成部分,起着把不同工艺功能的设备连接在一起的作用,以完成特定的工艺过程,在某些情况下,管道本身也同化工设备一样能完成某些化工过程,即“管道化生产”。化工管道布置纵横交错,管道种类繁多,被输送介质的理化性质多样,管道系统接点多,火灾爆炸事故发生率高。管道发生破裂爆炸事故,容易沿着管道系统扩展蔓延,使事故迅速扩大。研究化工管道火灾爆炸事故的类型,预防和控制火灾爆炸事故发生,是实现化工安全生产的一项重要工作。
一、化工管道系统的火灾爆炸事故类型分析
1.泄漏引起火灾爆炸
石油化工管道大多输送易燃易爆介质,管道破裂泄漏时极易导致火灾和爆炸事故。这是因为泄漏的可燃介质遇点火源即可燃烧或爆炸。管道经常发生破裂泄漏的部位主要有:与设备连接的焊缝处;阀门密封垫片处;管段的变径和弯头处;管道阀门、法兰、长期接触腐蚀性介质的管段;输送机械等。
管道质量因素泄漏,如设计不合理,管道的结构、管件与阀门的连接形式不合理或螺纹制式不一致,未考虑管道受热膨胀问题;材料本身缺陷,管壁太薄、有砂眼,代材不符合要求;加工不良,冷加工时,内外壁有别伤;焊接质量低劣,焊接裂纹、错位、烧穿、未焊透、焊瘤和咬边等;阀门、法兰等处密封失效。
管道工艺因素泄漏,如管道中高速流动的介质冲击与磨损;反复应力的作用;腐蚀性介质的腐蚀;长期在高温下工作发生蠕变;低温下操作材料冷脆断裂;老化变质;高压物料窜入低压管道发生破裂等。
外来因素破坏,如外来飞行物、与机器的振动、气流脉动引起振动地震,地基下沉等。狂风等外力冲击;设备摇摆;施工造成破坏;操作失误引起泄漏,如错误操作阀门使可燃物料漏出;超温、超压、超速、超负荷运转;维护不周,不及时维修,超期和带病运转等。
2.管道内形成爆炸性混合物
在停车检修和开车时,未对管道进行置换,或采用非惰性气体置换,或置换不彻底,空气混入管道内,形成爆炸性混合物;检修时在管道(特别是高压管道)上未堵盲板,致使空气与可燃气体混合;负压管道吸入空气;操作阀门有误使管道中漏入空气,或使可燃气体与助气体混合,遇引火即发生爆炸。
3.管道内超压爆炸
管道的超压爆炸与反应容器的操作失误或反应异常有关,冷却介质输送管道出现故障,导致冷却介质供应不足或中断,使生产系统发生超温、超压的恶性循环,最终导致设备、管线发生超压爆炸事故。
在管道中由于产生聚合或分解反应,会造成异常压力。如在乙烯和过氧化物催化剂的管道中,温度过高,超过催化剂引发温度,乙烯就会在管道内聚合或分解,产生高热,使压力上升,导致管道张裂或爆炸。
连续排放流体的管道,尤其是排放气态物料的工艺管线,因输送速度降低等因素会导致设备内的物料不能及时排出,从而使设备发生超压爆炸事故。高压系统的物料倒流入低压管道,造成压力增加。
4.管道内堵塞爆炸
管道发生堵塞,会使系统压力急剧增大,导致爆炸破裂事故。
输送低温液体或含水介质的管道,在低温环境条件下极易发生结冰“冻堵”,尤其是间歇使用的管道,流速减慢的变径处、可产生滞留部位和低位处是易发生“冻堵”之处。
输送具有粘性或湿度较高的粉状、颗粒状物料的管道,易在供料处、转弯处粘附管壁最终导致堵塞。管道设计或安装不合理,如采用大管径长距离输送或管道管径突然增大,管道连接不同心,有障碍物处易堵塞;物料夹杂过大碎块时易造成堵塞;物料具有粘附物性,若不及时清理,发生滞留沉积等情况,可造成管道堵塞。
操作不当使管道前方的阀门未开启或阀门损坏卡死,或接受物料的容器已经满负荷,或流速过慢,突然停车等都会使物料沉积,发生堵塞。
5.发生自燃火灾
管道内结焦、积炭,在高温高压下易自燃,引起燃烧或爆炸。在加工含硫原料油炼油厂的高压管线中,硫化亚铁是一种很常见的物质,它是铁锈和硫化氢发生反应的产物,设备停用后打开,以及维修之前与空气接触,就会迅速发生自燃。管道内介质温度为超过自燃点的物质接触便会自燃。
6.具有多种引火源
泄漏出来与空气物料在管道中输送时,有多种引火源存在。启闭管道阀门时,阀瓣与阀座的冲击、挤压,可成为冲击引火源。阀门在高低压段之间突然打开时,低压段气体急剧压缩局部温度上升,形成绝热压缩引火源。物料在高速流动的过程中,粉体与管壁、粉体颗粒之间、液体与固体、液体与气体、液体与另一不相溶的液体之间、气体与所含少量固态或液态杂质之间,发生碰撞和摩擦,极易带上静电,产生火花。
危险物料输送管道周围具有摩擦撞击、明火、高温热体、电火花、雷击等多种外部点火源。可燃物料从管道破裂处或密封不严处高速喷出时会产生静电,成为泄漏的可燃物料或周围可燃物的引火源。
7.易成为火灾蔓延的通道 由于管道连接着各种设备,管道发生火灾,不但影响管道系统的正常运行,而且还会使整个生产系统发生连锁反应,事故迅速蔓延和扩大,特别是管

 发表于2005-03-08   |  只看该作者      

9

细水雾灭火系统在古建筑保护中的应用
摘要:本文比较细水雾灭火系统和传统水喷淋系统,介绍细水雾灭火系统的灭火机理,扼要的说明了古建筑火灾的特点以及细水雾灭火系统在古建筑灭火的选择。
关键词:细水雾灭火系统;古建筑;应用
  1.引言
  古建筑泛指历史保留至今具有较高文物价值和历史价值的建筑物,古建筑具有不可再生性。我国古建筑分布点多面广,多为木结构,存在很大的火灾危险性;同时由于防火间距不足;消防通道不畅,因此火灾扑救十分困难。但随着旅游经济的发展,一些地方政府部门已经开始意识到古建筑保护的重要性,加强了对古建筑的消防安全投入,增强了自救能力,如加装了火灾自动报警、自动喷水灭火设施,有些甚至建立了专门的消防站点等。但由于古建筑火灾保护的特殊性,消火栓包括消防队员使用的消火栓及水喷淋灭火系统等水系消防措施实际存在许多不足:
  (1)消防灭火后,产生大量水渍,易造成古建筑中文物的破坏。
  (2)消防用水量大,要求消防储备水量巨大,对古建筑来讲难度比较大。
  (3)消防设施安装体积大,管道粗,不易隐藏,破坏文物的整体景观。
  而细水雾灭火系统可以克服这些不足,细水雾系统灭火特点:
  (1)灭火效能高,反应时间快。它冷却性能好、抑制性强。细水雾还有一定的穿透性,可以解决全淹没和遮挡的问题,还可防止火灾的复燃。它仅需喷淋系统的10%或更少的水量,为要考虑供水的体积以及重量的古建筑保护带来了一个明显的优点。
  (2)其使用安全,应用范围广。它不会对环境及保护对象造成危害,避免了气体灭火系统灭火中灭火剂与燃烧物发生链式反应而产生对人员有害的气体。它可局部应用,独立的保护古建筑某一部分,又可作为全淹没系统,保护整个空间。尤其可用于水源匮乏的地区及部分禁止用水的场所。
  (3)管道管径较小、节省管材,工程造价低,安装、维护简便,安装时隐蔽性强,能很好的维护文物的整体景观,符合古建筑保护要求。
  2.细水雾的灭火机理
  水喷淋及消火栓系统中包含了大量的水滴,这些水滴的直径足够大以至于能穿透火焰羽流进湿润这个燃料表面。因而传统水喷淋灭火系统的灭火机理主要是通过直接冷却效应来扑灭火灾[2]。细水雾的水滴尺寸很小,具有很大的表面积和很高的密度。细水雾灭火系统的灭火机理主要是汽化吸热降温作用和隔绝氧气窒息作用来扑灭火灾:
  (1)汽化吸热降温作用
  由于水滴尺寸很小,它的表面积很大,因而水滴的表面换热系数增大,在环境温度升高时,可以迅速汽化。由热力学可知,水的汽化潜热很大,可达大约2280kJ/kg,远比水的温升吸热量大得多,因而可吸收大量热量,降低空间的温度。
  (2)隔绝氧气窒息作用
  水滴在汽化过程中不仅吸收大量热量,同时体积迅速膨胀,可扩大1700多倍。道尔顿定律指出混合气体全压力等于各组成气(汽)体分压力之和。对于封闭空间而言,在水滴汽化前,氧气在空气中的比例为21%,氮气为79%,相应的氧气和氮气的分压力分别为2.06×104帕和7.75×104帕。随着水的迅速汽化,水蒸汽分压力迅速增大。据计算,对于30m3的空间,5升水完全汽化形成的水蒸汽分压力可达2.78×104帕,相应的氧气的压力降低到1.48×104帕,即氧气的含量将降低到15.05%,从而造成隔绝氧气的窒息作用来达到灭火的目的。
  另外细水雾灭火系统在灭一些特别火灾中还存在非主要作用:
  (1)乳化作用
  当扑救油类火灾时,水雾冲击油品表面,形成乳化层,一方面降低了油品的蒸发速度,另一方面由于水雾滴的单击搅拌作用能使可燃液体表层产生不燃烧的乳化层,起到了阻燃的作用。
  (2)浸润作用
  当用于扑救溶于水的可燃液体火灾时,可产生稀释冲淡效果,降低了燃烧速率,起到控制火灾的作用。
  (3)洗涤作用
  这是因为燃烧的灰粒、烟尘颗粒与细水滴粘合而得到洗刷,减少烟尘。
  (4)屏蔽作用
  类似于分离效果的作用,减少火源对周围物体的热辐射,同时阻止火灾的扩散,对火灾起遮挡作用。
  3.细水雾灭火系统的组成
  细水雾灭火系统的组成与雨淋自动灭火系统相似,主要由水源、供水设备、供水管道、雨淋阀组、探测器、控制器和细水雾喷头组成。细水雾灭火系统按启动方式分自动控制、手动控制和应急操作三种。细水雾灭火系统按喷头分为开式系统和闭式系统。对于古建筑消防,细水雾灭火系统多采取自动报警、开式、手动控制系统。
  一般而言自动报警方式可以采用包括火灾探测器或闭式喷头等。我们认为对于古建筑应优先使用火灾探测器。原因主要有两点:首先闭式喷头设置在被保护文物的上方,当感受热气流时,玻璃球破碎,闭式喷头首先喷出的不是水雾而可能是水滴,由此造成水喷淋现象。尽管水量有限,但还是会造成一些不良后果。其次,在火灾初期增长阶段,由于热释放速率较小,喷头热敏元件不会很快动作,当第1只喷头动作,开始喷射水雾后,火灾被控制或抑制,但是由于种种原因,不一定会立即灭火,可是由于细水雾的降湿作用,火灾区域温度降低了,这时可能仍有一些局部文物在燃烧,但由于局

 发表于2005-03-11   |  只看该作者      

10

什么是哈龙?你知道吗?
  当哈龙1301体系从20世纪60年代上市以来,它就被看作最有效的灭火剂。它被广泛应用于资料室、变电房、博物馆等场所。然而,自20世纪80年代以来,大量的科学研究表明使用这种灭火剂对臭氧层有破坏作用。为了保护臭氧层,国际社会分别于1985年和1987年分别制定了《保护臭氧层维也纳公约》和《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(简称《蒙特利尔议定书》)。议定书中规定签约国要限制生产和消费5种CFCS(即CFC-11、CFC-12、CFC-113、CFC-114、CFC-115)和3 种哈龙(即哈龙1211、哈龙1301和哈龙2402),议定书自1989年1月1日起生效实施。我国于1991年6月正式加入议定书。议定书签约国在1990年的伦敦会议和1992年的哥本哈根会议上,对议定书进行了修正。在修正案中,扩大了控制物质的范围,提前了控制时间。除原来两类控制物质外,增加控制其它全氯氟烷、含氢氟烷、四氯化碳和甲基氯仿等,使控制物质总共有8类89种。同时要求开发新产品来取代这些物质,于是消防界开始录求哈龙替代。

 发表于2005-03-14   |  只看该作者      

13

浅谈超细干粉灭火剂与几种常见灭火剂的比较优势
综 述
上世纪采用的灭火剂大多是哈龙1201和1301。当时,人们认为哈龙1301是适合各种不同类型火灾的最佳的火焰抑制剂。但是,到了上世纪80年代中期,人们逐渐认识到了其对环境的影响,对大气臭氧层的破坏,不同程度造成全球变暖,1993年在加拿大出台了《蒙特利尔协定》,限制生产破坏臭氧层的物质,并规定到2005年全球禁止使用。
选用何种反应迅速,灭火有效,洁净,对人安全,毒性小,有利于环境保护的灭火剂,已成当务之急。
 常 见 替 代 品
目前已知的传统和新开发的哈龙替代物主要有ABC干粉灭火剂、植物蛋白水成膜泡沫灭火剂、热气溶胶灭火剂、七氟丙烷灭火剂及灭火系统、二氧化碳灭火剂及灭火系统,惰性气体灭火剂(俗称“烟烙尽”)、细水雾灭火系统等。
从灭火原理来分:上述灭火剂及灭火系统除了七氟丙烷灭火剂、热气溶胶灭火剂、ABC干粉灭火剂属于化学灭火外,其余均为物理灭火剂。物理灭火剂除其固有的特性外,共性为存在灭火速度慢、灭火效率低的问题。
下面我们就来着重看看超细干粉与其他几种灭火技术的性能比较。
比 较 优 势
1、   细水雾灭火技术最先是由芬兰、美国、加拿大等少数发达国家开发的灭火技术。其灭火基理一般为以下两种:(1)气体冷却,吸收大量热量,迅速降低火焰区温度(2)窒息:细水雾喷入火场中汽化为水蒸气,气体急剧膨胀,排除空气,使燃烧区的氧气浓度降低,使火焰窒息。
细水雾的环保性能和资源利用是很高的,由于属于物理灭火,其灭火速度和灭火效率却比超细干粉灭火剂要差很多,同时,细水雾对水的粒径要求严格,导致对喷嘴的制造与使用要求较高,同时,作为灭火剂的水质要求要绝对稳定,及要纯净水,给大范围的推广带来一定难度。
目前,国内外开发的细水雾灭火系统要求的系统压力高,对管路配件及水泵的工作压力要求相应提高,也带来相应的价格和技术方面的问题。
2、 七氟丙烷灭火剂及灭火系统
七氟丙烷灭火剂的灭火原理与哈龙灭火剂类似,属于化学灭火,有较好的灭火效率。其灭火效率相当于哈龙灭火剂的二分之一,但是由于该灭火剂本身含有卤元素,在空气中存在时间约为15―20年,同时在火灾现场产生大量的氟化氢气体,经与气态水结合,形成氢氟酸,而氢氟酸是一种腐蚀性很强的酸,对皮肤、纸张、玻璃、精密仪器有强烈的酸腐作用。
3、二氧化碳灭火剂及灭火系统。二氧化碳的灭火原理:在高压或低温下被液化,喷放时气体体积急剧膨胀,稀释被保护空间。优点有:灭火时不污染环境,对保护区不产生腐蚀和破坏作用,可扑救ABC类火灾,在高浓度下还可扑救固态深位火灾。 弊端:在实际应用中通常采用高压液化储存的高压系统和低温储存的低压系统。高压储存,需要的瓶组数目多,占地面积大,对储存环境温度要求较严格。低压系统需要外设制冷设备,造价高,对运输管道也要求严格。
4、由武汉绿色消防器材有限公司于2001年底成功研制出的国家专利产品--------超细干粉高效灭火剂,具有优良的性能。其中卓越的灭火效能,体现在以下三个方面:
一、有焰燃烧的强抑制作用。
有焰燃烧是一种链式反应。燃料分子在燃烧的高温下或其形成的能量作用下被活化,在氧的存在下产生自由基或活性基因,并靠这些具有高能量的自由基传播反应,维持燃烧的持续进行。超细干粉与火焰混合时,灭火组分迅速捕获燃烧自由基,使自由基被消耗的速度大于生产的速度,燃烧自由基很快耗尽,链式反应历程即被终止,火焰迅速熄灭。
二、对表面燃烧强窒息作用
超细干粉对扑灭有焰燃烧有很好的速率和效率,而且对一般固体物质的表面燃烧(阴燃)有很好的熄灭作用。当超细干粉晶体粉体与灼烧的燃烧物表面接触时,发生一系列化学反应,在固体表面的高温作用下被熔化并形成一个玻璃状覆盖层将固体表面与周围空气隔开,使燃烧窒息。
三、对热辐射的遮隔和冷却作用。
使用超细干粉灭火时,浓云般的粉沫与火焰相混合,分解吸热反应,可吸收火焰的部分热量,这些分解反应产生的一些不活性气体如:二氧化碳、水蒸气等,对燃烧区的氧浓度具有稀释作用,使火的燃烧反应减弱。
超细干粉灭火剂的灭火浓度通过国家检验部门检验为64.4g/ m3 ,是目前国内外已发明的灭火剂中,灭火浓度最低,灭火效能最高,灭火速度最快的一种。单位容积灭火效率是哈龙灭火剂的2―3倍,是普通干粉灭火剂的6―10倍,是七氟丙烷灭火剂的10倍以上,是二氧化碳的15倍。
 此外,超细干粉灭火剂对大气臭氧层耗减潜能值(ODP)为零,温室效应潜能值(GWP)为零,对人体皮肤和呼吸道无刺激,对保护物无腐蚀,无毒无害。灭火后残留物易清理,可广泛应用于生产和生活各种场所,用以扑救 A、B、C 类火灾和带电设备火灾。该灭火剂经国家科技部门鉴定属国内首创,目前处于世界领先水平。

 发表于2005-03-22   |  只看该作者      

14

国内防火性能最高的铝塑复合板问世2004-12-23
  一种防火性能达到目前国内最高标准的铝塑复合板,近日在长沙通过了专家鉴定。经国家
防火建筑材料质量监督检验中心检测,这种铝塑复合板防火性能达到了不燃性A级指标,综合性
能达到了国际先进水平,填补了该领域的国内空白。
  根据国家标准,作为墙面装饰材料的铝塑复合板应达到难燃B1级或不燃材料A级,特别是8
00座以上的影院、礼堂、音乐厅必须为A级。此前,国内已经开发出了难燃性B1级防火铝塑板,
但在A级防火铝塑板开发方面尚属于空白,因而只能采用国外产品。湖南华天铝业有限公司与省
塑料研究所合作攻关,历经3年多时间,终于研制开发成功“A级防火铝塑复合板”。专家认为
,这一产品大大提升了国产铝塑板技术水平,使国产铝塑复合板产品完全能够满足建筑装饰材
料的防火安全性及环保要求,符合国家产业政策,市场前景广阔。

 发表于2005-03-22   |  只看该作者      

15

首先感谢李子条收集了这么多新的dd,又让我增长了见识!
我觉得新材料,新工艺的应用,主要还是靠设计人员或业主定,当然搞施工的也可以向他们推荐。当然用铜管或不锈钢管要比用热镀锌钢管好,也环保、耐用,但其费用要比用热镀锌钢管高的多,他们能否能接受?而且用热镀锌钢管也不违反规范的规定。
所以我们要努力的大力推广!

 发表于2005-03-25   |  只看该作者      

16

●铝塑板应当有塑料成份,居然可以达到A级,难以想象!
●室外消火栓管道能采用PVC管吗?

 发表于2005-03-27   |  只看该作者      

17

虽然新的材料研制出来了但要是推广使用有一定的困难啊 比如在经济 外型等方面 有些地方宁愿使用旧的也不原那好的来替代啊 所以先要人门都要认识新材料才是重要的 认识了解后人们才会漫漫的去使用它 感觉到它的好处

李子条

河南 济宁 | 项目管理

7 关注

281 粉丝

472 发帖

357 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20