[分享]关于通透性吊顶喷头的安装

发表于2014-12-18    9402人浏览    6人跟帖    总热度:275  

关于通透性吊顶喷头的安装
     在商场等公共建筑,由于内装修的需要,大量地装设了网格状、条栅状等不挡烟的通透性吊顶。在工程中,有不少将喷头埋设在通透性吊顶的网格或条栅中间,当火灾发生时,烟气因受热而膨胀,向上运动并贴附在顶棚上再向水平方向流动,可以断定因喷头距顶板过大而不能便于接触火灾热 气流,从而导致喷头不能及时动作,系统形同虚设。所以在装设通透性不挡烟吊顶场所,其闭式喷头应布置在顶板下。

     关于此方面规定GB 50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》(2005年版)中明示:

      A、5.0.3装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本规范表5.0.1规定值的1.3倍确定。

      B、7.1.10装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。

     结论:在实际施工中, 一定要同时满足喷头喷水强度及安装位置的规定,缺一不可!

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  •    稻草棒  奖励于 2014-12-28 18:55:38

 发表于2014-12-22   |  只看该作者      

2

分享了!

 发表于2014-12-22   |  只看该作者      

3

非常实用的内容

 发表于2014-12-22   |  只看该作者       筑龙币+5

4

在实际施工中, 一定要同时满足喷头喷水强度及安装位置的规定,缺一不可

 发表于2014-12-22   |  只看该作者       筑龙币+5

5

系统的喷水强度应按本规范表5.0.1规定值的1.3倍确定。

 发表于2014-12-22   |  只看该作者       筑龙币+5

6

在装设通透性不挡烟吊顶场所,其闭式喷头应布置在顶板下。

 发表于2015-02-05   |  只看该作者      

7

部分地方消防要求采用上下喷,下喷增设集热板