消防管道安装问题?

发表于2012-11-16    1378人浏览    4人跟帖    总热度:10  

本人是新手,想请教各位老工程师,消防管道安装中,支架的距离是多少?管道如果连接,连接部位要不要避开支架,伸缩节距离多少设置一个,管道闸阀是怎么朝向?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  •    江海河  奖励于 2013-11-14 13:58:41

 发表于2012-11-17   |  只看该作者      

2

你看一下《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.8条、第3.3.9条或第3.3.10条的规定。

奖励      筑龙币+10

  •    江海河  奖励于 2013-11-14 13:58:50

 发表于2012-11-18   |  只看该作者      

3

管道支架间距一般为3米,连接部位一般都要加支架,闸阀安装讲求外面好看,易操作原则安装

奖励      筑龙币+10

  •    江海河  奖励于 2013-11-14 13:58:55

 发表于2013-11-08   |  只看该作者      

5

支架间距根据管道的直径不同也不一样,给排水的规范里有详细的规定,你参考一下

奖励      筑龙币+10

  •    江海河  奖励于 2013-11-14 13:59:03

 发表于2013-11-14   |  只看该作者      

6

在不违反规范的情况下,方便施工为主,管道阀门朝向方便操作。