消防喷淋系统支管--支架间距---问题。。。

发表于2010-03-16     10813人浏览     3人跟帖     总热度:10  

根据 给排水验收规范 钢管支架最大间距 40--4.5米 50--5米 70---6米
自喷验收规范也是如此规定。。
但是实际中支管有变径,间距怎么确定啊?? 以上的会不会间距过大了。。
我是新手,谢谢大家给点意见。
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-03-16 17:07:21

 发表于2010-03-16   |  只看该作者      

2

规范里有用的就拿来用,没有用的那些就不要看它了。
比如:楼主说的70---6米 ,那么DN150的喷淋管道(卡箍连接)的支架至少也到了6米了吧。那么每根DN150的钢管就只有6米长,只要是支架在6米以上的,那么等于说有某些管是整整一根没有支架的,仅仅只靠两边的卡箍固定钢管,但技术要求也有要求,凡是作柔性连接的接口都不得有剪切力等外力作用啊。这又如何办呢?

奖励      

  • 奖励于 2010-03-17 05:28:20

 发表于2010-03-17   |  只看该作者      

3

首先,得考虑为什么随着管道管径的增加,支架的间距变大,这与支架本身的结构有关,其实是省略了一项:在支架间距增加的同时,对于支架的要求也在增加。规范中的间距只是理论计算得出的最大值,而实际安装时,喷淋主管和喷淋支管相连,各支管与主管的链接处常用机械三通,而吊卡或者支架就在机械三通的干管方向的一侧。而间距基本上是按照支管的间距打吊卡或支架,根据建筑的危险等级设计喷淋系统是轻危险级还是中危险级。主要还是看你选的支架的样式,能承受多大荷载,以及支架的个数,还有成本的问题,综合考虑。

奖励      

  • 奖励于 2010-03-20 05:16:10

 发表于2010-05-11   |  只看该作者      

4

一般是一根管一道支架为好 要看具体情况而定

奖励      

  • 奖励于 2010-05-12 05:22:29

qianli007

重庆 合川区 | 路桥市政

2 关注

1 粉丝

2 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20