大家怎么定灭火器?

发表于2009-08-26     1137人浏览     3人跟帖     总热度:10  

我这里有一个工程:裙楼六层,每层面积6000平方,商店用,地下室二层车库设备用,五个塔楼,其中两个塔楼(九层)办公,另三个塔楼(十五层)住宅。我的灭火器设置:商店按严重危险级,车库中危险级,住宅和办公楼轻危险级?《建筑灭火器配置设计规范》的规范好像很模糊,是否可以将它们按功能分开设置?
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-08-27 01:27:19

 发表于2009-09-01   |  只看该作者      

2

灭火器的选择应考虑下列因素:
1 灭火器配置场所的火灾种类;
2 灭火器配置场所的危险等级;
3 灭火器的灭火效能和通用性;
4 灭火剂对保护物品的污损程度;
5 灭火器设置点的环境温度;
6 使用灭火器人员的体能。

奖励      

  • 奖励于 2009-09-02 18:36:02

 发表于2009-09-04   |  只看该作者      

3

多谢!

奖励      

  • 奖励于 2009-09-05 20:20:05

 发表于2010-05-25   |  只看该作者      

4

未设集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室 按轻危险级配置!!!