自动喷水灭火系统调试全部工作内容

整理编纂依据

1.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2005

2.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—2007

水源测试

水源测试应符合下列要求(7.2.2) :

1.按设计要求核实消防水箱消防水池的容积消防水箱设置高度应符合设计要求消防储水应有不做它用的技术措施

检查数量全数检查检查方法对照图纸观察和尺量检查

2.按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力并通过移动式消防水泵做消防水泵供水试验进行验证

检查数量全数检查检查方法观察检查和进行通水试验

消防水泵调试(7.2.3):

消防水泵调试应符合下列要求:

1.以手动或自动方式启动消防水泵时消防水泵应在30s内投入正常运行

检查数量全数检查

检查方法:用秒表检查

2.以备用电源切换方式或用备用泵切换启动消防水泵时消防水泵应在30s内投入正常运行

检查数量全数检查

检查方法用秒表检查

稳压泵调试(7.2.4):

   稳压泵应按设计要求进行调试当达到设计启动条件时稳压泵应立即启动当达到系统设计压力时稳压泵应自动停止运行当消防主泵启动时稳压泵应停止运行

检查数量全数检查

检查方法:观察检查

报警阀调试

报警阀调试应符合下列要求(7.2.5):

1.湿式报警阀调试时在试水装置处放水当湿式报警阀进口水压大于0.14Mpa、放水量大于1L/s,报警阀应及时启动带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声压力开关应及时动作并反馈信号

检查数量全数检查检查方法使用压力表流量计秒表和观察检查

报警阀后排水设施的调试(7.2.6):

   调试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走

检查数量全数检查检查方法观察检查

联动试验

消防泵验收应符合下列要求(8.0.6):

1.工作泵备用泵吸水管出水管及出水管上泄压阀水锤消除设施止回阀信号阀等的规格型号数量应符合设计要求吸水管出水管上的控制阀应锁定在常开位置并有明显标记

检查数量全数检查检查方法对照图纸观察检查

2.消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施

检查数量全数检查检查方法观察和尺量检查

3.分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀水流指示器压力开关等信号装置的功能均符合设计要求

4.打开消防水泵的出水管上的试水阀当采用主电源启动水泵时水泵应启动正常关掉主电源备电源应能正常切换

检查数量全数检查检查方法观察检查

5.消防水泵停泵时水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力1.3~1.5

检查数量全数检查检查方法在阀门出口用压力表检查

报警阀组的验收应符合下列要求(8.0.7):

1.报警阀组的各组件应符合产品标准要求

检查数量全数检查检查方法观察检查

2.打开系统流量压力检测装置放水阀测试的流量压力应符合设计要求

  检查数量全数检查检查方法使用流量计压力表观察检查

3.水力警铃的设置位置应正确测试时水力警铃喷嘴处压力不应小于

0.05Mpa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB;

  检查数量全数检查检查方法打开阀门放水使用压力表声级计和尺量检查

4.打开手动试水阀或电磁阀时雨淋阀组动作可靠

5.控制阀均应锁定在常开位置

   检查数量全数检查检查方法观察检查

消防控制中心的显示操作与控制的验收要求

整理编纂依据火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—2007

   喷淋系统调试同时还应检查消防控制中心的操作显示与控制是否满

足下列要求

灭火系统控制装置包括

      自动喷水气体干粉泡沫等固定灭火系统的控制装置(5.1.3 3强制性条文 );

自动喷水灭火系统抽验操作(5.1.55强制性条文 ):

     自动喷水灭火系统应在符合现行国家标准自动喷水灭火系统设 计规范》GB 50084的条件下抽验下列控制功能

1.在消防控制室内操作启停泵1~3

2.水流指示器信号阀等按实际安装数量的(30%~50%?)的比例进行 抽验

3.压力电动阀电磁阀等按实际安装数量全部进行检验

消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示应满足下列要求

火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008

1.显示喷淋消防泵电源的工作状态

2.显示系统的喷淋消防泵的启停状态和故障状态显示水流指示器

信号阀报警阀压力开关等设备的正常工作状态动作状态等信息

3.自动和手动控制喷淋消防泵的启并能接收和显示喷淋消防泵的反 馈信号

                                       整理与编纂彭宝章

                                                       2012-1-30

                                    彭宝章第1次修改于2016-8-25

 彭宝章第2次修改于2016-9-01

彭宝章第3次修改于2021.04.21 


扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

暖通前程

辽宁 抚顺 | 暖通空调

128 关注

999+ 粉丝

411 发帖

79 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20