布置要求
_

  室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网
_

环状管网输水的进水管不应少于两条每条能通过全部流量
_

环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个
_

室外消防给水管道的直径不应小于DN100有条件时,不应小于150mm
管材
热镀锌钢管

球墨铸铁管

钢丝网骨架塑料复合管

减压阀设置
(1)减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
(2)减压阀的进口处应设置过滤器过流面积不应小于管道截面面积的4倍
(3)过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍
(4)过滤器前和减压阀后应设置控制阀门
(5)减压阀后应设置压力试验排水阀
(6)减压阀应设置流量检测测试接口或流量计
(7)垂直安装的减压阀,水流方向宜向下
(8)比例式减压阀宜垂直安装可调式减压阀宜水平安装