有关桥架的封堵

发表于2007-01-03     1463人浏览     3人跟帖     总热度:10  

现在我有一个问题,配电柜有防护等级要求为IP20,可我是用梯式桥架引进配电柜的,开的口肯定是比12.5要大,并且是上进上出线,请问桥架内需要封堵吗?如如何封堵?
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 20:01:26

 发表于2007-01-09   |  只看该作者      

2

柜盘内用一层防火隔板进行封堵,隔板四周缝隙、电缆周围用有机堵料包裹严密、平整,从夹层引出电缆穿楼板进入盘、柜楼板孔洞,用一层防火隔板、防火包和有机堵料组合封堵,防火隔板用膨胀螺栓固定在楼板下,封堵厚度与楼板相同,进入柜盘一侧电缆涂刷1.5-2m长G60-3D型电缆防火涂料,厚度1mm左右

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 20:01:26

 发表于2007-11-17   |  只看该作者      

3

采用的是阻燃还是耐火型电缆????????????????????

奖励      

  • 奖励于 2007-11-18 02:18:43

 发表于2007-11-23   |  只看该作者      

4

5.3.3 建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于地楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。
电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。
9.1.4.2 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。
9.1.4.3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。