安全疏散距离


必考考点:

民用建筑的安全疏散距离,主要包括房间内任一点至直通疏散走道的疏散门之间的距离、直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离


(1)建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,考虑到设置自动喷水灭火系统的建筑物的安全性能有所提高,安全疏散距离可按规定增加25%。


(2)建筑内开向敞开式外廊的房间,疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m。


(3)直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少5m;当房间位于袋型走道两侧或尽端时,按规定减少2m。


经典习题:

某新建小区内建设一所中型幼儿园,该幼儿园三层,耐火等级为二级,设置敞开楼梯间,双面布房,设置自动喷水灭火系统,在进行防火检查时,位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于(         )m。


A.31.25   B.26.25   C.25   D.27.5


点击下方空白处查看答案及解析

【答案】B

【解析】幼儿园建筑两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的直线距离应为25米,设自喷,增加25%,幼儿园建筑采用敞开楼梯,25*1.25%-5=26.25m。

【注】此题考察的是安全疏散距离。

</?xml:namespace>



17

避难走道检查


必考考点:

每天多学3道题,年底拿证就是你_1

每天多学3道题,年底拿证就是你_2


经典习题:

以下对避难走道的说法错误的是(         )


A.避难走道直通地面的出口不得少于1个,两个出口的距离不得小于5米


B.避难走道的净宽度不得小于任一防火分区通向避难走道的设计疏散总净宽度


C.避难走道前室的建筑面积不应小于6m²,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门采用乙级门


D.防火分区至避难走道入口处前室应设置排烟设施


E.避难走道的内部装修材料应全部为A级


点击下方空白处查看答案及解析

【答案】ACD

【解析】避难走道直通地面的出口不得少于2个,并应设置在不同方向,A错误。避难走道前室的使用面积不应小于6m²,C错误。防火分区至避难走道入口处前室应设置防烟设施,D错误。

【注】此题考察的是避难走道的检查。



18

疏散楼梯间平面布置


必考考点:

每天多学3道题,年底拿证就是你_3

每天多学3道题,年底拿证就是你_4


经典习题:

对建筑内设置的楼梯间进行检查时,以下说法错误的是(          )


A.任何建筑的防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门窗洞口


B.封闭楼梯间除出入口和外窗外,楼梯间的墙上不得开设其他门窗洞口


C.封闭楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料应为A级


D.住宅楼内敞开楼梯间敷设可燃气体管道时,采用金属配管和设置切断气源的装置进行保护


点击下方图片查看答案及解析

【答案】A

【解析】除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门窗洞口,A错误。

【注】此题考察的是楼梯间的检查。