[分享]照明配管工程量计算实例刚学预算的多看看

发表于2019-11-07     294人浏览     1人跟帖     总热度:192  

()工程概况

   1、工程用途及所属单位:该工程由某市饮食公司投资,一般饮食营业厅,楼上有20个床位的一般旅客住宿客房.

 2、工程结构:该工程为砖混结构两层。主墙为砖墙,隔墙为加气轻质混凝土砌块;底层楼板为钢筋混凝土预应力空心板;楼面为水泥砂浆地面,地面为玻璃条分格普通水磨石;屋盖为轻型钢屋架结构.见下图。

 3、电力及照明工程:因食品加工及电热水器的应用,由临街电杆架空引入380V电源,作为电力和照明用,进户线采用BV型,架空引入标高3.2m;室内一律用BV型线穿PC塑料管暗敷,配电箱4(M0M1M2M3)均为成品,一律暗装,箱底边距地15m;插座暗装距地13m;拉线开关暗装距顶棚03m,跷板开关距地14m;配电箱可靠接地保护,见电气平面布置图(12)及系统图(图3)

 4、室内外高差为0.45m,一层层高3.44m,二层层高2.75m

 

照明配管工程量计算实例刚学预算的多看看_1

 图1-1电气底层平面图

照明配管工程量计算实例刚学预算的多看看_2

 

 图1-2电气二层平面图

 

照明配管工程量计算实例刚学预算的多看看_3

 图1-3 电气系统图


 各回路配管配线表

回路

容量(W)

配管配线

820

BV-2×2.5 PC15

595

BV-2×2.5 PC15

320

BV-2×2.5 PC15

360

BV-2×2.5 PC15

480

BV-2×2.5 PC15

640

BV-2×2.5 PC15

1000

BV-4×2.5 PC20

识图说明

1、 根据系统图的连接情况到平面图中找相应的配电箱所在的位置。

M0―→一层:M M  二层:M3

  2M是总配电箱(800×500×200),M1B轴上回路给操作间、楼梯照明供电,M24轴上有②③④三个回路给三个餐厅供电,M3在二层的1轴上有⑤⑥⑦三个回路供电。其中M1M2M3三个配电箱尺寸均为(500×300×160

  3、各个回路的配管配线情况见上表。


计算实例

例题49为某办公楼照明工程局部平面布置图,建筑物为混合结构,层高33m。由图可知该房间内装设了两套成套型吸顶式双管荧光灯、一台吊风扇,它们分别由一个单控双联板式暗开关和一个调速开关控制,开关安装距楼地面13m,配电线路导线为BV25,穿电线管沿天棚、墙暗敷设,其中23根穿TCl54根穿TC20。试计算此房间的各分项工程量。

 

照明配管工程量计算实例刚学预算的多看看_4

解:先识图:房间内各管段的配管配线情况,WL回路管、线从轴线算起。

1、 管、线的工程量的计算:

BV2*2.5 TC151.21.953.15

BV3*2.5TC151.2

BV4*2.5TC20:水平长度:利用勾股定理:1.38正常比例,可以用比例尺计算)

垂直长度:3.3-1.32    共计:1.38+23.38

汇总:管:TC153.15+1.24.35  

 TC203.38

线:BV-2.53.15×21.2×33.38×423.42m

2、 灯具工程量的统计

吸顶式双管荧光灯:2套;吊扇:1台;双联板式暗开关:1

3、 盒类:根据管材定材质

接线盒:0个;灯头盒:3个;开关盒:2


来源:给排水    微信公众号    建筑水电知识平台

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

不变的月光

  | 给排水

3 关注

6 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20