[分享]泡沫、干粉、气体灭火系统试压汇总

发表于2019-05-20     1297人浏览     1人跟帖     总热度:724  

隔壁老樊的《我曾》突然火了,
有人说喜欢听,但又害怕听,
怕听懂曲中意,成为曲中人。
成年人的世界没有什么是容易的,
每个阳光灿烂的笑脸背后,
都有一个咬紧牙关的灵魂。
人生在世,有多少情非得已,
就有多少无能为力,
哪有什么来日方长,更多的是匆匆离场,
愿所有的不幸,都是虚惊一场,
所有的遗憾,都能失而复得。
泡沫、干粉、气体灭火系统试压汇总_1
今天整理了泡沫、干粉和气体灭火系统的试压、气密性等相关内容,
供大家参考!

一、干粉灭火系统
泡沫、干粉、气体灭火系统试压汇总_2
1. 干粉灭火系统试压和吹扫
1)系统试压、吹扫的基本要求
  • 埋地管道的位置及管道基础、支墩等符合设计文件要求。
  • 准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2.0倍。
  • 隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件;加设的临时盲板具有突出于法兰的边耳,且有明显标志,并对临时盲板数量、位置进行记录。
  • 采用生活用水进行水压试验和管网冲洗,不得使用海水或者含有腐蚀性化学物质的水进行试压试验、管网冲洗。
2. 水压强度试验可采用试压装置进行试验,目测观察管网外观和测压用压力表。系统试压过程中出现泄漏时,停止试压,放空管网中的试验用水;消除缺陷后,重新试验。
3. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。气压试验可采用试压装置进行试验,目测观察管网外观和测压用压力表。
4. 干粉输送管道在水压强度试验合格后,在气密性试验前需进行吹扫。


二、泡沫灭火系统
泡沫、干粉、气体灭火系统试压汇总_3
1. 管道安装完毕应进行水压试验,试验前应将泡沫产生装置、泡沫比例混合器(装置)隔离。
2. 管道试压合格后,应用清水进行冲洗,冲洗合格后,不得再进行影响管内清洁的其他施工。
3. 地上管道应在试压、冲洗合格后进行涂漆防腐。
 
三、气体灭火系统
泡沫、干粉、气体灭火系统试压汇总_4
1. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试验,经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验。
2. 灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气密性试验前,应进行吹扫。
3. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施。加压介质可采用空气或氮气。气动管道试验时应采取防止误喷射的措施。
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-05-20   |  只看该作者       筑龙币+20

2

泡沫、干粉、气体灭火系统试压汇总

奇异王子

  | 给排水

3 关注

4 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20